Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Странное подключение в этажном щите , Подключение УЗО и входного автомата

taksa
сообщение 4.3.2017, 15:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.3.2017
Пользователь №: 51862



Здравствуйте, увидел в щите такую картину ????
L,N,PE идут от орехов ( PE от своего ) Далее L идет на автомат ВА47-29 с него уходит на счетчик СО-505 и потом в автомат линий потребления
N идет на счетчик и потом на колодку с неё идет на узо снизу слева а справо провод уходит туда куда подключатся L на первый автомат линий потребления
С PE вроде нормально ?!

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
taksa
сообщение 4.3.2017, 16:31
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.3.2017
Пользователь №: 51862



У соседей так-же ....
Тоесть вызывать электрика и пусть делает правильно ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 16:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены