Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подвальное освещение

Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 5.3.2017, 8:38
Сообщение #1





Гости






Доброго времени суток!

Попросили сделать освещение в подвале, но чтоб было на 12в. В общем нужно чтоб было 6 лампочек по 60W, я сделал в подвале коробку от нее раскинул кабель на 6 светильников и к коробке подвел.вроде ничего заумного нет. использовал при это кабель сечением 1.5 . ну думаю сейчас поставлю трансформатор 220/12 на 500W и все будет ок. но тут задумался о сечении и автомате который туда заложен на 10А/ Выдержит ли данное сечение такую нагрузку. 6 лампочек по 60 W это 360W, а это мощность 360W делим на напряжение 12В получаем ток 30А, Автомат явно выбьет, и кабель тоже сгорит.. Или я не правильно что то считаю ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 18:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены