Доброго времени суток!

Попросили сделать освещение в подвале, но чтоб было на 12в. В общем нужно чтоб было 6 лампочек по 60W, я сделал в подвале коробку от нее раскинул кабель на 6 светильников и к коробке подвел.вроде ничего заумного нет. использовал при это кабель сечением 1.5 . ну думаю сейчас поставлю трансформатор 220/12 на 500W и все будет ок. но тут задумался о сечении и автомате который туда заложен на 10А/ Выдержит ли данное сечение такую нагрузку. 6 лампочек по 60 W это 360W, а это мощность 360W делим на напряжение 12В получаем ток 30А, Автомат явно выбьет, и кабель тоже сгорит.. Или я не правильно что то считаю ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 5.3.2017, 10:06
Сообщение #2





Гости






Примените светодиодные лампочки или светильники на 12В. При том же световом потоке потребляемая мощность в 10 раз ниже, падение напряжения на вашем проводе будет минимальным. Цены уже не такие кусючие, срок службы вполне. Надо брать с гарантией от заводского брака, поскольку сейчас это всё по сути Китай, независимо от торговой марки и наколенной сборки в местном гараже.
Единственная проблема - воровство...