Добрый день. Вопрос такой. Во время работы старого фена внезапно на одном из участков загорелся питающий провод у фена - было видно пламя. До этого случая подобных проблем не было. Но автомат защиты установленный в щитке в подъезде не прореагировал. Номинал автомата 16 А. Проводка люминь, 2,5 квадрата. Является ли это нарушением работы автомата или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ЛЕША
сообщение 5.3.2017, 15:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Да и марку "автомата" надо уточнить.
Скорей всего у Вас только с "тепловым" расцепителем, т.е защищает линию от токов перегрузки, и для сработки такого автомата требуется некоторое время. По-простому провод от фена перегорел быстрее, чем нагрелся тепловой элемент "автомата"