Добрый день. Вопрос такой. Во время работы старого фена внезапно на одном из участков загорелся питающий провод у фена - было видно пламя. До этого случая подобных проблем не было. Но автомат защиты установленный в щитке в подъезде не прореагировал. Номинал автомата 16 А. Проводка люминь, 2,5 квадрата. Является ли это нарушением работы автомата или нет?
|
|
|
5.3.2017, 15:01
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Да и марку "автомата" надо уточнить.
Скорей всего у Вас только с "тепловым" расцепителем, т.е защищает линию от токов перегрузки, и для сработки такого автомата требуется некоторое время. По-простому провод от фена перегорел быстрее, чем нагрелся тепловой элемент "автомата" |
|
|