Помогите разобраться с трансом , на время простоя падает изоляция почти 0 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите разобраться с трансом , на время простоя падает изоляция почти 0 |
2.3.2017, 9:42
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.3.2017 Пользователь №: 51847 |
Прошу помощи, чтобы разобраться в проблеме. Имеется транс ТМГ 6/0,4кВ 1000кВА 11гр. соединений 2006 года выпуска. Находится в отдельно стоящей кирпичной подстанции. Работает сезонно с августа по январь каждый год. Перед вводом в работу изоляция 400-300 МОм, после вывода из работы изоляция падает до 80 МОм и постепенно снижается до диапазона от 0 до 10 МОм. И так держится всю зиму и весну. С наступлением тепла примерно в мае изоляция подскакивает до 300 МОм и так держится до запуска. Анализ масла делали, все в норме. Наблюдается этот процесс уже в течении двух лет, в чем может быть дело и безопасно ли эксплуатировать такой трансформатор?
|
|
|
6.3.2017, 11:54
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Температурные изменения влияют на изоляцию. Воду сливали? Уважаемый г-н Сергей ДД, Ваш первый постулат совершенно верный - да, температурные изменения влияют на изоляцию! Однако, дальнейший вопрос о сливании воды из ТМГ (!) вынуждает усомниться в Вашей компетентности... Для тех, кто "не в теме", поясняю, что буковка "Г" в наименовании типа трансформатора вовсе не означает, что этот трансформатор "г..вно". Эта буква означает, что данный трансформатор Герметичный, т.е. в нём нет никаких "дыхалок" и расширительных баков, в нём не требуется сливать воду и брать масло на анализ... Дорогой kompaszet ! Вы своими руками загубили хороший трансформатор, который мог бы работать десятки лет, разгерметизировав его бак и запустив туда воздух! Вы хотя бы инструкцию по эксплуатации трансформаторов ТМГ почитали перед тем как вскрывать его, где чёрным по русскому написано, что в процессе ВСЕГО срока эксплуатации герметичных трансформаторов КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ вскрытие баков этих трансформаторов! Загерметизировать бак в "полевых" условиях теперь вряд ли получится, т.к. на заводах-изготовителях их заправляют дегазированным маслом под глубоким вакуумом. Теперь, надеюсь Вы поняли, что натворили? Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.8.2017, 15:48 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 7:14 |
|