Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Помогите разобраться с трансом , на время простоя падает изоляция почти 0

kompaszet
сообщение 2.3.2017, 9:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 2.3.2017
Пользователь №: 51847



Прошу помощи, чтобы разобраться в проблеме. Имеется транс ТМГ 6/0,4кВ 1000кВА 11гр. соединений 2006 года выпуска. Находится в отдельно стоящей кирпичной подстанции. Работает сезонно с августа по январь каждый год. Перед вводом в работу изоляция 400-300 МОм, после вывода из работы изоляция падает до 80 МОм и постепенно снижается до диапазона от 0 до 10 МОм. И так держится всю зиму и весну. С наступлением тепла примерно в мае изоляция подскакивает до 300 МОм и так держится до запуска. Анализ масла делали, все в норме. Наблюдается этот процесс уже в течении двух лет, в чем может быть дело и безопасно ли эксплуатировать такой трансформатор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 6.3.2017, 11:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Сергей ДД @ 2.3.2017, 10:09) *
Температурные изменения влияют на изоляцию. Воду сливали?

Уважаемый г-н Сергей ДД, Ваш первый постулат совершенно верный - да, температурные изменения влияют на изоляцию! Однако, дальнейший вопрос о сливании воды из ТМГ (!) вынуждает усомниться в Вашей компетентности... icon_lol.gif
Для тех, кто "не в теме", поясняю, что буковка "Г" в наименовании типа трансформатора вовсе не означает, что этот трансформатор "г..вно". Эта буква означает, что данный трансформатор Герметичный, т.е. в нём нет никаких "дыхалок" и расширительных баков, в нём не требуется сливать воду и брать масло на анализ...
Дорогой kompaszet ! Вы своими руками загубили хороший трансформатор, который мог бы работать десятки лет, разгерметизировав его бак и запустив туда воздух! Вы хотя бы инструкцию по эксплуатации трансформаторов ТМГ почитали перед тем как вскрывать его, где чёрным по русскому написано, что в процессе ВСЕГО срока эксплуатации герметичных трансформаторов КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ вскрытие баков этих трансформаторов!
Загерметизировать бак в "полевых" условиях теперь вряд ли получится, т.к. на заводах-изготовителях их заправляют дегазированным маслом под глубоким вакуумом. Теперь, надеюсь Вы поняли, что натворили? icon_surprised.gif


Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.8.2017, 15:48


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kompaszet   Помогите разобраться с трансом   2.3.2017, 9:42
- - Сергей ДД   Температурные изменения влияют на изоляцию. Воду с...   2.3.2017, 10:09
|- - kompaszet   Влияют, но не до нуля же. Сливную пробку откручива...   2.3.2017, 12:08
|- - Null   Цитата(Сергей ДД @ 2.3.2017, 11:09) Темпе...   9.3.2017, 7:23
- - с2н5он   т.е. и зимой замеры проводили? кстати чем?   2.3.2017, 12:45
|- - kompaszet   Да два дня назад звонили мегоометром 2500В, изоляц...   2.3.2017, 14:24
- - ЛЕША   Цитата(kompaszet @ 2.3.2017, 13:42) Работ...   2.3.2017, 14:43
|- - kompaszet   Измеряем мегоометром 2500В, перед этим разбалчивае...   2.3.2017, 14:59
- - Ваня Иванов   Цитата(Сергей ДД @ 2.3.2017, 10:09) Темпе...   6.3.2017, 11:54
|- - ЛЕША   Ваня Иванов Слишком категорично! Никто ни...   6.3.2017, 15:41
|- - Сергей ДД   Цитата(Ваня Иванов @ 6.3.2017, 11:54) Ува...   8.3.2017, 10:51
|- - с2н5он   Цитата(Сергей ДД @ 8.3.2017, 11:51) У Тра...   8.3.2017, 16:15
- - Ваня Иванов   Цитата(ЛЕША @ 6.3.2017, 15:41) Никто ниче...   7.3.2017, 17:47
|- - с2н5он   Цитата(Ваня Иванов @ 7.3.2017, 18:47) сра...   7.3.2017, 19:33
- - Ваня Иванов   Тыкаю пальцем персонально для уважаемого с2н5он: Ц...   8.3.2017, 3:27
|- - с2н5он   Цитата(Ваня Иванов @ 8.3.2017, 4:27) Тыка...   8.3.2017, 12:09
- - Ваня Иванов   Цитата(Сергей ДД @ 8.3.2017, 10:51) Не со...   8.3.2017, 15:25
- - Roman D   Уж в кои-то веки в инструкции по эксплуатации напи...   8.3.2017, 19:55
- - Ваня Иванов   Цитата(Roman D @ 8.3.2017, 19:55) Гармошк...   9.3.2017, 2:01
|- - Roman D   Цитата(Ваня Иванов @ 9.3.2017, 1:01) Похо...   9.3.2017, 7:15
|- - Null   Цитата(Ваня Иванов @ 9.3.2017, 3:01) Как ...   9.3.2017, 8:40
- - Ваня Иванов   Цитата(Null @ 9.3.2017, 8:40) Что то я со...   9.3.2017, 13:24
|- - Roman D   Цитата(Ваня Иванов @ 9.3.2017, 12:24) Есл...   9.3.2017, 19:36
- - Гость_kompaszet_*   Все понятно, только вот скажите своими силами могу...   9.3.2017, 18:55
- - с2н5он   если только сможете убрать воздух, вакуумным насос...   9.3.2017, 19:09
- - Ваня Иванов   Цитата(Roman D @ 9.3.2017, 19:36) А это н...   10.3.2017, 1:35
- - kompaszet   Вчера делая очередной осмотр, заметил что уровень ...   10.3.2017, 7:42
- - Ваня Иванов   Теперь, когда мы разобрались, как "играет тра...   10.3.2017, 16:40
- - Ваня Иванов   Цитата(kompaszet @ 10.3.2017, 7:42) Вчера...   11.3.2017, 14:56
- - kompaszet   Сегодня при очередном замере изоляции при температ...   13.4.2017, 18:05