Здравствуйте! Имеется воздушный компрессор с двигателем 11кВт.
Раньше всегда подключал оборудование к силовым шкафам с предохранителями, уставку предохранителя выбирал по формуле Iв > Iп/к (к - 2,5 легкий пуск, к -1,7 тяжелый пуск). Сейчас в шкаф нужно установить автомат, через который выполнить подключение. Встал вопрос в выборе автомата. Подскажите, уставку автомата выбирать так же как и для предохранителя? Пуск воздушного компрессора - тяжелые условия пуска? И еще вопрос: как определить время пускового тока этого компрессора? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Автомат для двигателя выбирается как Iн >= 1,25Iном.дв. Правда для очень тяжелого пуска, возможно, нужно завышать. Характеристику (С или Д) нужно по пусковому току смотреть. Для мелких двигателей С подходит, для более крупных уже Д.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.5.2012 Пользователь №: 27571 ![]() |
Недавно на станок с двигателем 30кВт установили автомат ВА47-100 100А характеристика С - выбивает. Пуск легкий. Что-то со станком не так может?
|
![]() |
|
Гость_Гость_Рин_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
1. Всё таки для такого двигетеля характеристику надо бы "D", как например на старых 10Iн.
2. Величина пускового тока не зависит от того легкий или тяжелый пуск, эта величина постоянная. 3. Тяжелый или легкий пуск - применяется для оценки длительности пуска. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |