Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.5.2012 Пользователь №: 27571 ![]() |
Здравствуйте! Имеется воздушный компрессор с двигателем 11кВт.
Раньше всегда подключал оборудование к силовым шкафам с предохранителями, уставку предохранителя выбирал по формуле Iв > Iп/к (к - 2,5 легкий пуск, к -1,7 тяжелый пуск). Сейчас в шкаф нужно установить автомат, через который выполнить подключение. Встал вопрос в выборе автомата. Подскажите, уставку автомата выбирать так же как и для предохранителя? Пуск воздушного компрессора - тяжелые условия пуска? И еще вопрос: как определить время пускового тока этого компрессора? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата 1. Всё таки для такого двигетеля характеристику надо бы "D", как например на старых 10Iн. Нижняя граница отсечки 100А автомата хар С - 500А. А пусковой (для двигателя 3000 об/мин) в районе 420А. По расчету так подходит. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |