Время пусковых токов компрессора

Vladimir_b_Aviaz...
сообщение 6.3.2017, 6:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 27571



Здравствуйте! Имеется воздушный компрессор с двигателем 11кВт.
Раньше всегда подключал оборудование к силовым шкафам с предохранителями, уставку предохранителя выбирал по формуле Iв > Iп/к (к - 2,5 легкий пуск, к -1,7 тяжелый пуск).
Сейчас в шкаф нужно установить автомат, через который выполнить подключение. Встал вопрос в выборе автомата. Подскажите, уставку автомата выбирать так же как и для предохранителя?
Пуск воздушного компрессора - тяжелые условия пуска?
И еще вопрос: как определить время пускового тока этого компрессора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 6.3.2017, 11:07
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Может и автомат не соответствует характеристикам. Но вообще где граница легкий пуск ии тяжелый, честно говоря я не знаю. Вот например вентиляторы. Маленькие (киловатт-два) то легкий пуск. А выше 15 (по рекомендации ВЕЗА) уже нужно применение плавного пуска. Т.е. вроде как механическая характеристика одна, но чем крупнее механизм, тем больше уже влияет его инерция, а не его рабочая мех.характеристика. Т.е. ваш станок может и без нагрузки стартует, но инерция его может быть большая. Есть конечно крайние случаи, когда точно извесно что пуск тяжелый (шаровые мельницы, большие насосы, большие вентиляторы), но как определить границу, где заканчивается легкий и где начинается тяжелый я пока не знаю.
Конкретно в вашем случае выбивает по тепловому или по электромагнитному? Если по тепловому, и автомат исправен, то может быть пуск все же тяжелый. В литературе по поводу выбора автоматов я не помню, чтобы было деление на легкий и тяжелый, но на форуме было обсуждение и оказывается у автомата тепловой расцепитель менее инерционен, чем у теплового реле контактора. Поэтому для тяжелого пуска возможно, что нужно завышать автомат, а от перегрузки защищать тепловым реле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 7.3.2017, 1:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2314
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Pantryk @ 6.3.2017, 11:07) *
Может и автомат не соответствует характеристикам. Но вообще где граница легкий пуск ии тяжелый, честно говоря я не знаю. Вот например вентиляторы. Маленькие (киловатт-два) то легкий пуск. А выше 15 (по рекомендации ВЕЗА) уже нужно применение плавного пуска. Т.е. вроде как механическая характеристика одна, но чем крупнее механизм, тем больше уже влияет его инерция, а не его рабочая мех.характеристика. Т.е. ваш станок может и без нагрузки стартует, но инерция его может быть большая. Есть конечно крайние случаи, когда точно извесно что пуск тяжелый (шаровые мельницы, большие насосы, большие вентиляторы), но как определить границу, где заканчивается легкий и где начинается тяжелый я пока не знаю.

По времени пуска
Цитата:
По условиям пуска (времени разгона до номинальной частоты вращения)
двигатели, входящие в состав привода различных агрегатов, подразделяются на
следующие категории:
 С легким пуском (время разгона до 5 с)
 Нормальным пуском (время разгона до 10 с)
 Тяжелым пуском (время разгона до 20 с)
 Сверхтяжелым пуском (время разгона до 30 с)
При расчете пуска кроме момента сопротивления, учитываются соотношение момента инерции ротора эл.дв. и момент инерции приводного механизма и превышать его ни-ни.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vladimir_b_Aviazavod   Время пусковых токов компрессора   6.3.2017, 6:12
- - Pantryk   Автомат для двигателя выбирается как Iн >= 1,25...   6.3.2017, 9:17
|- - Vladimir_b_Aviazavod   Недавно на станок с двигателем 30кВт установили ав...   6.3.2017, 10:01
|- - Null   Цитата(Vladimir_b_Aviazavod @ 6.3.2017, 11...   6.3.2017, 11:09
|- - Гость_Рин_*   1. Всё таки для такого двигетеля характеристику на...   6.3.2017, 12:57
- - Pantryk   Может и автомат не соответствует характеристикам. ...   6.3.2017, 11:07
|- - eugevict   Цитата(Pantryk @ 6.3.2017, 11:07) Может и...   7.3.2017, 1:41
- - moshkarow   применяйте автоматы предназначенные для защиты дви...   6.3.2017, 11:33
- - Rezo   Цитата(Vladimir_b_Aviaz...)Пуск воздушного компрес...   6.3.2017, 12:12
- - Pantryk   Цитата1. Всё таки для такого двигетеля характерист...   6.3.2017, 13:48
- - Vladimir_b_Aviazavod   Всем спасибо за участие в обсуждении. Почему-то н...   9.3.2017, 6:23
- - Pantryk   ЦитатаИсходя из каталожных время-токовых характери...   9.3.2017, 13:01
- - Alex2505   Нужен автомат для защиты двигателя на 11кВт или же...   11.3.2017, 23:54


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему