Здравствуйте! Имеется воздушный компрессор с двигателем 11кВт.
Раньше всегда подключал оборудование к силовым шкафам с предохранителями, уставку предохранителя выбирал по формуле Iв > Iп/к (к - 2,5 легкий пуск, к -1,7 тяжелый пуск). Сейчас в шкаф нужно установить автомат, через который выполнить подключение. Встал вопрос в выборе автомата. Подскажите, уставку автомата выбирать так же как и для предохранителя? Пуск воздушного компрессора - тяжелые условия пуска? И еще вопрос: как определить время пускового тока этого компрессора? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Может и автомат не соответствует характеристикам. Но вообще где граница легкий пуск ии тяжелый, честно говоря я не знаю. Вот например вентиляторы. Маленькие (киловатт-два) то легкий пуск. А выше 15 (по рекомендации ВЕЗА) уже нужно применение плавного пуска. Т.е. вроде как механическая характеристика одна, но чем крупнее механизм, тем больше уже влияет его инерция, а не его рабочая мех.характеристика. Т.е. ваш станок может и без нагрузки стартует, но инерция его может быть большая. Есть конечно крайние случаи, когда точно извесно что пуск тяжелый (шаровые мельницы, большие насосы, большие вентиляторы), но как определить границу, где заканчивается легкий и где начинается тяжелый я пока не знаю.
Конкретно в вашем случае выбивает по тепловому или по электромагнитному? Если по тепловому, и автомат исправен, то может быть пуск все же тяжелый. В литературе по поводу выбора автоматов я не помню, чтобы было деление на легкий и тяжелый, но на форуме было обсуждение и оказывается у автомата тепловой расцепитель менее инерционен, чем у теплового реле контактора. Поэтому для тяжелого пуска возможно, что нужно завышать автомат, а от перегрузки защищать тепловым реле. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Может и автомат не соответствует характеристикам. Но вообще где граница легкий пуск ии тяжелый, честно говоря я не знаю. Вот например вентиляторы. Маленькие (киловатт-два) то легкий пуск. А выше 15 (по рекомендации ВЕЗА) уже нужно применение плавного пуска. Т.е. вроде как механическая характеристика одна, но чем крупнее механизм, тем больше уже влияет его инерция, а не его рабочая мех.характеристика. Т.е. ваш станок может и без нагрузки стартует, но инерция его может быть большая. Есть конечно крайние случаи, когда точно извесно что пуск тяжелый (шаровые мельницы, большие насосы, большие вентиляторы), но как определить границу, где заканчивается легкий и где начинается тяжелый я пока не знаю. По времени пуска Цитата: По условиям пуска (времени разгона до номинальной частоты вращения) двигатели, входящие в состав привода различных агрегатов, подразделяются на следующие категории: С легким пуском (время разгона до 5 с) Нормальным пуском (время разгона до 10 с) Тяжелым пуском (время разгона до 20 с) Сверхтяжелым пуском (время разгона до 30 с) При расчете пуска кроме момента сопротивления, учитываются соотношение момента инерции ротора эл.дв. и момент инерции приводного механизма и превышать его ни-ни. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |