магистрали ВРУ-этажные щиты , правильное выполнение магистралей от ВРУ многоэтажного дома |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
магистрали ВРУ-этажные щиты , правильное выполнение магистралей от ВРУ многоэтажного дома |
7.3.2017, 6:03
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.3.2017 Пользователь №: 51885 |
Доброго времени суток ! Прошу помочь с решением. в проекте ЭС 24-х этажного жилого дома прописаны магистрали от ВРУ к этажным щитам кабелем ВВГнглс 5*95(70). считаем что данные магистрали необходимо выполнять одножильным проводом (ПВ3), адекватным по пропускной способности, сечению и цене относительно указанных кабелей. Помогите обосновать наше решение с помощью действующих норм и правил. Заказчик утверждает что необходимо работать строго по проекту (!!!). спасибо.
|
|
|
Гость_Гость Рин_* |
7.3.2017, 9:38
Сообщение
#2
|
Гости |
Ещё раз.
При прокладке кабелями или СИП реактивное сопротивление для сопротивления петли ф-0 не учитывается. При прокладке отдельными проводами или кабелями, величина реактивного сопротивления (в данном случае индуктивное) проводников сопостовимо с активным сопротивлением. Просто менять кабель на одножильные провода или кабели категорически нельзя. Или увеличивайте сечение с подкреплением расчетами. |
|
|
7.3.2017, 10:51
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.3.2017 Пользователь №: 51885 |
'Гость Рин'
Ещё раз. При прокладке кабелями или СИП реактивное сопротивление для сопротивления петли ф-0 не учитывается. При прокладке отдельными проводами или кабелями, величина реактивного сопротивления (в данном случае индуктивное) проводников сопостовимо с активным сопротивлением. Просто менять кабель на одножильные провода или кабели категорически нельзя. Или увеличивайте сечение с подкреплением расчетами. [/quote] Большая просьба , подскажите нормативный документ подтверждающий применение кабеля ( а не одножильных проводников) в этих прекрасных магистралях. "категорически нельзя" - ок. в каком документе прочитать. если удобно, подскажите, очень важно. Я посмотрел. у одножильного 50 мм кв активное 0,39 индуктивное 0,19 у кабеля 5*95 активное 0,2 индуктивное ничтожно мало. Но. это на 1 км. на длину менее 80м этими цифрами можно принебречь ? относительно увеличения R ф-о. ????? разве нет????? разница в сотых долях может быть критична? 'Гость Рин' Ещё раз. При прокладке кабелями или СИП реактивное сопротивление для сопротивления петли ф-0 не учитывается. При прокладке отдельными проводами или кабелями, величина реактивного сопротивления (в данном случае индуктивное) проводников сопостовимо с активным сопротивлением. Просто менять кабель на одножильные провода или кабели категорически нельзя. Или увеличивайте сечение с подкреплением расчетами. [/quote] на расстояния менее 100м реактивное сопротивление может быть важно???????? 'haramamburu' Ну и берите кабель - ВВГнглс 1х90 в нужном количестве жил [/quote] настаивают кабель и точка. нам надо найти аргументы в пользу одножильных проводов. 'haramamburu' Ну и берите кабель - ВВГнглс 1х90 в нужном количестве жил [/quote] прописан кабель 5*95 . с ним при разделке и расключении мука. и канал забит без просвета. поэтому и хоти 1-но жильные. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 8:50 |
|