магистрали ВРУ-этажные щиты , правильное выполнение магистралей от ВРУ многоэтажного дома |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
магистрали ВРУ-этажные щиты , правильное выполнение магистралей от ВРУ многоэтажного дома |
7.3.2017, 6:03
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.3.2017 Пользователь №: 51885 |
Доброго времени суток ! Прошу помочь с решением. в проекте ЭС 24-х этажного жилого дома прописаны магистрали от ВРУ к этажным щитам кабелем ВВГнглс 5*95(70). считаем что данные магистрали необходимо выполнять одножильным проводом (ПВ3), адекватным по пропускной способности, сечению и цене относительно указанных кабелей. Помогите обосновать наше решение с помощью действующих норм и правил. Заказчик утверждает что необходимо работать строго по проекту (!!!). спасибо.
|
|
|
7.3.2017, 13:16
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1055 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Предложить проектировщикам вариант замены кабеля на ПВ3 при стяжке пучка проводников через каждые 0,7-1м. Это позволит не лохматить магистраль, охлаждение будет лучше, ну и все ваши и проектировщиков плюсы...
Сообщение отредактировал -Mike- - 7.3.2017, 13:18 |
|
|