Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Время пусковых токов компрессора

Vladimir_b_Aviaz...
сообщение 6.3.2017, 6:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 27571



Здравствуйте! Имеется воздушный компрессор с двигателем 11кВт.
Раньше всегда подключал оборудование к силовым шкафам с предохранителями, уставку предохранителя выбирал по формуле Iв > Iп/к (к - 2,5 легкий пуск, к -1,7 тяжелый пуск).
Сейчас в шкаф нужно установить автомат, через который выполнить подключение. Встал вопрос в выборе автомата. Подскажите, уставку автомата выбирать так же как и для предохранителя?
Пуск воздушного компрессора - тяжелые условия пуска?
И еще вопрос: как определить время пускового тока этого компрессора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Vladimir_b_Aviaz...
сообщение 9.3.2017, 6:23
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 27571



Всем спасибо за участие в обсуждении.

Почему-то не могу воспользоваться цитатами. Так что цитаты просто будут выделены курсивом.

Выбивает мгновенно или после разгона? Двигатель от руки вращается свободно? На холостом ходу не пробовали запускать?
Выбивает мгновенно. От руки и на холостом не пробовали.

Нижняя граница отсечки 100А автомата хар С - 500А. А пусковой (для двигателя 3000 об/мин) в районе 420А. По расчету так подходит.
Исходя из каталожных время-токовых характеристик для ВА47-100 100А с характеристикой С: автомат проходит только в случае, если длительность пускового тока меньше 1,8с. Если брать характеристику D, то длительность пускового тока должна быть меньше 2,5с.

применяйте автоматы предназначенные для защиты двигателя
имеются ввиду автоматы с характеристикой D?

Сообщение отредактировал Vladimir_b_Aviazavod - 9.3.2017, 6:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vladimir_b_Aviazavod   Время пусковых токов компрессора   6.3.2017, 6:12
- - Pantryk   Автомат для двигателя выбирается как Iн >= 1,25...   6.3.2017, 9:17
|- - Vladimir_b_Aviazavod   Недавно на станок с двигателем 30кВт установили ав...   6.3.2017, 10:01
|- - Null   Цитата(Vladimir_b_Aviazavod @ 6.3.2017, 11...   6.3.2017, 11:09
|- - Гость_Рин_*   1. Всё таки для такого двигетеля характеристику на...   6.3.2017, 12:57
- - Pantryk   Может и автомат не соответствует характеристикам. ...   6.3.2017, 11:07
|- - eugevict   Цитата(Pantryk @ 6.3.2017, 11:07) Может и...   7.3.2017, 1:41
- - moshkarow   применяйте автоматы предназначенные для защиты дви...   6.3.2017, 11:33
- - Rezo   Цитата(Vladimir_b_Aviaz...)Пуск воздушного компрес...   6.3.2017, 12:12
- - Pantryk   Цитата1. Всё таки для такого двигетеля характерист...   6.3.2017, 13:48
- - Vladimir_b_Aviazavod   Всем спасибо за участие в обсуждении. Почему-то н...   9.3.2017, 6:23
- - Pantryk   ЦитатаИсходя из каталожных время-токовых характери...   9.3.2017, 13:01
- - Alex2505   Нужен автомат для защиты двигателя на 11кВт или же...   11.3.2017, 23:54