Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Помогите разобраться с трансом , на время простоя падает изоляция почти 0

kompaszet
сообщение 2.3.2017, 9:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 2.3.2017
Пользователь №: 51847



Прошу помощи, чтобы разобраться в проблеме. Имеется транс ТМГ 6/0,4кВ 1000кВА 11гр. соединений 2006 года выпуска. Находится в отдельно стоящей кирпичной подстанции. Работает сезонно с августа по январь каждый год. Перед вводом в работу изоляция 400-300 МОм, после вывода из работы изоляция падает до 80 МОм и постепенно снижается до диапазона от 0 до 10 МОм. И так держится всю зиму и весну. С наступлением тепла примерно в мае изоляция подскакивает до 300 МОм и так держится до запуска. Анализ масла делали, все в норме. Наблюдается этот процесс уже в течении двух лет, в чем может быть дело и безопасно ли эксплуатировать такой трансформатор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 9.3.2017, 2:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Roman D @ 8.3.2017, 19:55) *
Гармошка сожмётся.

Уважаемый Roman D! Похоже Вы слабовато знаете технологию заправки маслом трансформаторов ТМГ в заводских условиях. Чтобы не быть голословным, приведу цитату из более подробного руководства по эксплуатации герметичных трансформаторов Минского трансформаторного завода (п.1.4.2 РЭ):
Прикрепленное изображение

Как видим, "гармошка" уже была предварительно сжата при заправке трансформатора маслом, нагретым до +40 градусов, под глубоким вакуумом! Когда масло остывает, гармошка сжимается ещё сильнее. Для чего так делается, как Вы думаете? А это делается для того, чтобы при нагреве масла в процессе эксплуатации ТМГ эта самая "гармошка" снова приняла своё естественное положение, т.е. чтобы она находилась в нейтральном состоянии или близком к нему, но никак не в "раздутом" состоянии. Кроме того, чтобы не произошло раздутия гофробака, любой ТМГ имеет предохранительный клапан для сброса избыточного давления.
Поэтому при открытии сливной пробки скорее всего произойдёт расширение предварительно сжатой гармошки и подсос сырого воздуха! И вот, когда это произойдёт, дегазированное масло начинает интенсивно поглощать проникший в бак воздух и содержащиеся в нём пары влаги, из-за чего резко ухудшаются изоляционные свойства этого масла, а для трансформаторов ТМГ эти свойства должны быть очень высоки (пробивное напряжение не менее 40 кВ в стандартном маслопробойнике). Поэтому ни в коем случае нельзя производить отбор масла из трансформаторов ТМГ - ничего хорошего из этого не получится! (См. п.2.1.4.8 приведённого выше РЭ)
Итак, на сегодняшний день мы имеем следующее:
1. Силовой трансформатор ТМГ-1000/6 зав. №.... 2006г. выпуска отработал не менее 8 лет без каких-либо проблем (следовательно заводских дефектов в нём не было, иначе они бы проявились в течение первых лет эксплуатации);
2. По невыясненным причинам ухудшилось состояние изоляции обмоток до 80 МОм и постепенно снижается до диапазона от 0 до 10 МОм при остывании трансформатора в осенне-зимний период (хотя по всем канонам должно увеличиваться);
3. С наступлением плюсовых температур сопротивление изоляции увеличивается до 300 МОм и так держится до запуска трансформатора (хотя должно уменьшаться);
4. Эксплуатационный персонал в процессе выяснения причин снижения сопротивления изоляции произвёл разгерметизацию бака при отборе масла на анализ, чем ещё больше усугубил ситуацию.
5. Подвергался ли данный трансформатор длительным недопустимым перегрузкам или воздействию токов коротких замыканий, а также других неблагоприятных факторов, могущих стать причиной аномального поведения сопротивления изоляции, неизвестно.
6. Чтобы ещё больше не усугубить ситуацию и окончательно не вывести трансформатор из строя, его дальнейшая эксплуатация до выяснения причин аномального поведения сопротивления изоляции и их устранения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
7. Требуется выполнение ревизии составных частей трансформатора со вскрытием бака в условиях специализированного ремонтного предприятия.
Поскольку ТС куда-то исчез и больше не появлялся, возможно, он понял свою ошибку... Всем спасибо за внимание, как пел один известный исполнитель: "Я всё сказал!" twoface.gif

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.8.2017, 15:51


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.3.2017, 7:15
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10832
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Ваня Иванов @ 9.3.2017, 1:01) *
Похоже Вы слабовато знаете

А мне как пользователю до лампы: написано нельзя, значит нельзя. У нас ТМГшек считанные единицы и все и так работают. Сотни ТМок.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kompaszet   Помогите разобраться с трансом   2.3.2017, 9:42
- - Сергей ДД   Температурные изменения влияют на изоляцию. Воду с...   2.3.2017, 10:09
|- - kompaszet   Влияют, но не до нуля же. Сливную пробку откручива...   2.3.2017, 12:08
|- - Null   Цитата(Сергей ДД @ 2.3.2017, 11:09) Темпе...   9.3.2017, 7:23
- - с2н5он   т.е. и зимой замеры проводили? кстати чем?   2.3.2017, 12:45
|- - kompaszet   Да два дня назад звонили мегоометром 2500В, изоляц...   2.3.2017, 14:24
- - ЛЕША   Цитата(kompaszet @ 2.3.2017, 13:42) Работ...   2.3.2017, 14:43
|- - kompaszet   Измеряем мегоометром 2500В, перед этим разбалчивае...   2.3.2017, 14:59
- - Ваня Иванов   Цитата(Сергей ДД @ 2.3.2017, 10:09) Темпе...   6.3.2017, 11:54
|- - ЛЕША   Ваня Иванов Слишком категорично! Никто ни...   6.3.2017, 15:41
|- - Сергей ДД   Цитата(Ваня Иванов @ 6.3.2017, 11:54) Ува...   8.3.2017, 10:51
|- - с2н5он   Цитата(Сергей ДД @ 8.3.2017, 11:51) У Тра...   8.3.2017, 16:15
- - Ваня Иванов   Цитата(ЛЕША @ 6.3.2017, 15:41) Никто ниче...   7.3.2017, 17:47
|- - с2н5он   Цитата(Ваня Иванов @ 7.3.2017, 18:47) сра...   7.3.2017, 19:33
- - Ваня Иванов   Тыкаю пальцем персонально для уважаемого с2н5он: Ц...   8.3.2017, 3:27
|- - с2н5он   Цитата(Ваня Иванов @ 8.3.2017, 4:27) Тыка...   8.3.2017, 12:09
- - Ваня Иванов   Цитата(Сергей ДД @ 8.3.2017, 10:51) Не со...   8.3.2017, 15:25
- - Roman D   Уж в кои-то веки в инструкции по эксплуатации напи...   8.3.2017, 19:55
- - Ваня Иванов   Цитата(Roman D @ 8.3.2017, 19:55) Гармошк...   9.3.2017, 2:01
|- - Roman D   Цитата(Ваня Иванов @ 9.3.2017, 1:01) Похо...   9.3.2017, 7:15
|- - Null   Цитата(Ваня Иванов @ 9.3.2017, 3:01) Как ...   9.3.2017, 8:40
- - Ваня Иванов   Цитата(Null @ 9.3.2017, 8:40) Что то я со...   9.3.2017, 13:24
|- - Roman D   Цитата(Ваня Иванов @ 9.3.2017, 12:24) Есл...   9.3.2017, 19:36
- - Гость_kompaszet_*   Все понятно, только вот скажите своими силами могу...   9.3.2017, 18:55
- - с2н5он   если только сможете убрать воздух, вакуумным насос...   9.3.2017, 19:09
- - Ваня Иванов   Цитата(Roman D @ 9.3.2017, 19:36) А это н...   10.3.2017, 1:35
- - kompaszet   Вчера делая очередной осмотр, заметил что уровень ...   10.3.2017, 7:42
- - Ваня Иванов   Теперь, когда мы разобрались, как "играет тра...   10.3.2017, 16:40
- - Ваня Иванов   Цитата(kompaszet @ 10.3.2017, 7:42) Вчера...   11.3.2017, 14:56
- - kompaszet   Сегодня при очередном замере изоляции при температ...   13.4.2017, 18:05


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 16:39