Помогите разобраться с трансом , на время простоя падает изоляция почти 0 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите разобраться с трансом , на время простоя падает изоляция почти 0 |
2.3.2017, 9:42
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.3.2017 Пользователь №: 51847 |
Прошу помощи, чтобы разобраться в проблеме. Имеется транс ТМГ 6/0,4кВ 1000кВА 11гр. соединений 2006 года выпуска. Находится в отдельно стоящей кирпичной подстанции. Работает сезонно с августа по январь каждый год. Перед вводом в работу изоляция 400-300 МОм, после вывода из работы изоляция падает до 80 МОм и постепенно снижается до диапазона от 0 до 10 МОм. И так держится всю зиму и весну. С наступлением тепла примерно в мае изоляция подскакивает до 300 МОм и так держится до запуска. Анализ масла делали, все в норме. Наблюдается этот процесс уже в течении двух лет, в чем может быть дело и безопасно ли эксплуатировать такой трансформатор?
|
|
|
9.3.2017, 13:24
Сообщение
#2
|
|||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Что то я сомневаюсь в правильности таких размышлений... Уважаемый Null! Вы очень кстати привели наглядный рисунок, где показан принцип работы упругих стенок гофробака ТМГ, однако в этот рисунок вкралась небольшая неточность: слишком большая нелинейность температур. Если мы возьмём показанный на этом рисунке диапазон температур от +100 до -25 градусов Цельсия, т.е. в сумме +75 градусов, и найдём его среднее значение, то получим +37,5 С, что и требовалось доказать! Именно так должны работать стенки гофробака, чтобы при рабочих температурах трансформатора они оставались в положении, близком к нейтральному: Для доказательства этого утверждения можно пойти другим путём: Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 9.3.2017, 15:20 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
||
|
|||
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 7:25 |
|