Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

магистрали ВРУ-этажные щиты , правильное выполнение магистралей от ВРУ многоэтажного дома

электрик25rus
сообщение 7.3.2017, 6:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 7.3.2017
Пользователь №: 51885



Доброго времени суток ! Прошу помочь с решением. в проекте ЭС 24-х этажного жилого дома прописаны магистрали от ВРУ к этажным щитам кабелем ВВГнглс 5*95(70). считаем что данные магистрали необходимо выполнять одножильным проводом (ПВ3), адекватным по пропускной способности, сечению и цене относительно указанных кабелей. Помогите обосновать наше решение с помощью действующих норм и правил. Заказчик утверждает что необходимо работать строго по проекту (!!!). спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 9.3.2017, 16:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22933
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а где Вы найдёте нормальных проектантов за 20 т.р.?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- электрик25rus   магистрали ВРУ-этажные щиты   7.3.2017, 6:03
- - Гость Рин   Увеличение реактивного сопротивления проводников п...   7.3.2017, 7:10
|- - электрик25rus   'Гость Рин Увеличение реактивного сопротивлени...   7.3.2017, 7:40
|- - haramamburu   Цитата(электрик25rus @ 7.3.2017, 7:40) Пр...   7.3.2017, 8:32
- - с2н5он   заказчик прав или обращайтесь к проектировщикам дл...   7.3.2017, 7:11
- - Гость Рин   Надо различать понятия. 1. Влияние не реактивной н...   7.3.2017, 7:59
- - Pantryk   Провод нужно прокладывать в трубе. Я сторонник одн...   7.3.2017, 9:28
- - Гость Рин   Ещё раз. При прокладке кабелями или СИП реактивное...   7.3.2017, 9:38
|- - электрик25rus   'Гость Рин' Ещё раз. При прокладке кабеля...   7.3.2017, 10:51
|- - с2н5он   Цитата(электрик25rus @ 7.3.2017, 11:51) 1...   7.3.2017, 13:02
- - Pantryk   Издревле повелось на Руси кабели и провода в тру...   7.3.2017, 11:09
- - Гость Рин   Уточняю и говорю что нельзя менять с 5-жильного к...   7.3.2017, 11:15
- - Pantryk   ЦитатаИли увеличивайте сечение с подкреплением рас...   7.3.2017, 11:18
- - Гость Рин   Набрал в Инете фразу увеличение реактивного сопрот...   7.3.2017, 11:32
- - Гость Рин   И пожалуйста не путайте реактивную нагрузку с реак...   7.3.2017, 11:35
|- - электрик25rus   'Гость Рин' И пожалуйста не путайте реакт...   7.3.2017, 13:34
|- - -Mike-   Цитата(электрик25rus @ 7.3.2017, 16:28) Я...   7.3.2017, 13:52
- - Pantryk   ЦитатаХарактер нагрузки тут совсем непричем. Это я...   7.3.2017, 12:04
- - -Mike-   Предложить проектировщикам вариант замены кабеля н...   7.3.2017, 13:16
- - Pantryk   Нет норматива предписывающего провод или запрещающ...   7.3.2017, 14:45
|- - электрик25rus   'Pantryk' Нет норматива предписывающего п...   8.3.2017, 7:27
|- - ___VITOS___   Цитата(электрик25rus @ 8.3.2017, 7:27) О....   8.3.2017, 10:17
|- - ЛЕША   Довод-повод всегда один - количество денежных знак...   8.3.2017, 10:24
||- - ___VITOS___   Цитата(ЛЕША @ 8.3.2017, 10:24) И, как сле...   8.3.2017, 10:35
||- - электрик25rus   Цитата(___VITOS___ @ 8.3.2017, 10:35) Мож...   8.3.2017, 13:27
|- - электрик25rus   '___VITOS___' Всё просто, довод РАЗ Вам у...   8.3.2017, 13:17
- - ___VITOS___   Интересно что на требования ПБ никто не обратил вн...   7.3.2017, 18:50
- - Костян челябинский   электрик25rus, Да не удаляйте вы первые квадратные...   8.3.2017, 8:02
- - 17   Поддержу предыдущего оратора - проектировщики в по...   8.3.2017, 13:22
|- - электрик25rus   Цитата(17 @ 8.3.2017, 13:22) Поддержу пре...   8.3.2017, 13:41
- - Костян челябинский   Косяков навалом было всегда. И в советское время в...   8.3.2017, 13:30
- - Костян челябинский   Уж больно ты грозен, как я погляжу. А вообще то пр...   8.3.2017, 14:02
- - -Mike-   Поддержу электрик25rus, хотя и вижу проблему куда ...   8.3.2017, 14:13
- - 17   Мы (монтажная организация) выработали такую практи...   8.3.2017, 17:59
|- - Костян челябинский   Цитата(17 @ 8.3.2017, 19:59) Мы (монтажна...   9.3.2017, 7:49
- - 17   Я и говорю - надо мягко подвести заказчика к приня...   9.3.2017, 11:52
|- - электрик25rus   Цитата(17 @ 9.3.2017, 11:52) Я и говорю -...   9.3.2017, 14:34
- - с2н5он   а где Вы найдёте нормальных проектантов за 20 т.р....   9.3.2017, 16:09
- - Костян челябинский   В данном конкретном случае в чем косяк и нарушение...   9.3.2017, 16:10
- - Гость сочувствующий   Цитата(электрик25rus @ 7.3.2017, 6:03) До...   9.3.2017, 18:47
- - Pantryk   К сожалению у нас тоже качество проектов значитель...   9.3.2017, 22:41
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 9.3.2017, 22:41) .. нужн...   10.3.2017, 1:12
- - Гость   В начале темы писалось, что кто-то там уже что-то ...   17.4.2017, 22:53
- - 100778   Свои пять копеек вставлю - прислушайся к вышенапис...   20.4.2017, 0:05
- - dendi09740   Кабель ВВГнглс 5*95(70) и провод ПВ3 95 для Магист...   29.11.2017, 12:18
|- - Гость сочувствующий   Цитата(dendi09740 @ 29.11.2017, 12:18) 1....   29.11.2017, 13:17
- - savelij®   Цитата1. ВВГнглс Состоит из моножил, а провод ПВ3 ...   29.11.2017, 21:09


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 8:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены