Добрый день! В основном для обычных розеток везде рекомендуется использовать провод 2.5 + автомат 16А
Встал вопрос о подключении двух устройств на 1 линию. Потребление 2600 и 1400. В сумме получается 4000. Но для 16А по теории - максимум 3520. Вопрос решается вставкой автомата на 20А? или все же лучше делить. Нормально ли будет провод эту нагрузку тянуть? Спасибо |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Aidar Haiatov) Вопрос решается вставкой автомата на 20А? или все же лучше делить. Нормально ли будет провод эту нагрузку тянуть? Всё всё смешали воедино не разобравшись.Устанавливаете автомат на 20 Ампер, а вот нагрузку делите по розеткам этой линии, т.к сами розетки держат в максимуме 10-16 Ампер, но это по заявленному, а в реале конечно же меньше, что безусловно следует учесть. И никаких проблем!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |