![]() Помогите разобраться с трансом , на время простоя падает изоляция почти 0 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Помогите разобраться с трансом , на время простоя падает изоляция почти 0 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.3.2017 Пользователь №: 51847 ![]() |
Прошу помощи, чтобы разобраться в проблеме. Имеется транс ТМГ 6/0,4кВ 1000кВА 11гр. соединений 2006 года выпуска. Находится в отдельно стоящей кирпичной подстанции. Работает сезонно с августа по январь каждый год. Перед вводом в работу изоляция 400-300 МОм, после вывода из работы изоляция падает до 80 МОм и постепенно снижается до диапазона от 0 до 10 МОм. И так держится всю зиму и весну. С наступлением тепла примерно в мае изоляция подскакивает до 300 МОм и так держится до запуска. Анализ масла делали, все в норме. Наблюдается этот процесс уже в течении двух лет, в чем может быть дело и безопасно ли эксплуатировать такой трансформатор?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.3.2017 Пользователь №: 51847 ![]() |
Вчера делая очередной осмотр, заметил что уровень масла сейчас немного ниже отметки минимум, температура окружающего воздуха была +5. Начну с доливки масла и думаю даже долить чуть выше уровня максимум, только дождусь когда на улице +20 будет. Таким образом хочу вытеснить влагу из воздушного зазора, если не выйдет буду пробовать сушить.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |