Помогите разобраться с трансом , на время простоя падает изоляция почти 0 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите разобраться с трансом , на время простоя падает изоляция почти 0 |
2.3.2017, 9:42
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.3.2017 Пользователь №: 51847 |
Прошу помощи, чтобы разобраться в проблеме. Имеется транс ТМГ 6/0,4кВ 1000кВА 11гр. соединений 2006 года выпуска. Находится в отдельно стоящей кирпичной подстанции. Работает сезонно с августа по январь каждый год. Перед вводом в работу изоляция 400-300 МОм, после вывода из работы изоляция падает до 80 МОм и постепенно снижается до диапазона от 0 до 10 МОм. И так держится всю зиму и весну. С наступлением тепла примерно в мае изоляция подскакивает до 300 МОм и так держится до запуска. Анализ масла делали, все в норме. Наблюдается этот процесс уже в течении двух лет, в чем может быть дело и безопасно ли эксплуатировать такой трансформатор?
|
|
|
11.3.2017, 14:56
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Вчера делая очередной осмотр, заметил что уровень масла сейчас немного ниже отметки минимум, температура окружающего воздуха была +5. Начну с доливки масла и думаю даже долить чуть выше уровня максимум, только дождусь когда на улице +20 будет. Таким образом хочу вытеснить влагу из воздушного зазора, если не выйдет буду пробовать сушить. Уважаемый kompaszet! Вижу, что Вы слегка недопоняли о чём шла речь выше. Вначале Вам необходимо найти причину разгерметизации бака Вашего трансформатора! Как это сделать? Для этого необходимо прогреть трансформатор до температуры примерно +40...+ 50 С, не открывая при этом заливную пробку. Масло, расширяясь при нагревании, начнёт вытеснять воздух, находящийся в верхней части бака. Вот тут-то самое главное не упустить момент, взять мыльный раствор и обмылить все подозрительные места - так Вы сможете найти место, откуда происходил подсос воздуха. Как прогреть трансформатор? Самое простое - воспользоваться тепловыми пушками. После устранения причины разгерметизации бака необходимо снова прогреть трансформатор до + 40 С с открытой пробкой для заправки маслом, после чего долить сухое масло с пробивным напряжением не менее 40 кВ и закрыть заливную пробку. Почему надо делать именно так, а никак иначе? А это нужно для того, чтобы гофры приняли нейтральное положение при температуре + 40 С. Если же Вы сделаете доливку масла при более низкой температуре трансформатора, то Вы рискуете повредить сварные швы гофробака, когда температура трансформатора достигнет максимальной рабочей, т.к. не останется "запаса хода" гофростенок бака при расширении масла (стенки гофробака не резиновые!). Надеюсь, теперь Вы поняли, насколько это непростая технология? Герметичные трансформаторы ТМГ при всех своих достоинствах требуют более высокой культуры технического обслуживания, нежели обычные негерметичные трансформаторы типа ТМ. Однако если соблюдать все требования руководства по эксплуатации, трансформаторы ТМГ будут служить долго и счастливо, по самым скромным оценкам не менее 50 лет, а возможно и более... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.11.2022, 21:59 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 7:20 |
|