Проверка отсутствия напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проверка отсутствия напряжения |
10.3.2017, 17:25
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
Понимаю, что это глупость, но всё же спрошу.
Слышал от бывалых электриков такую мысль, что после снятия напряжения с электроустановки (НАПРИМЕР, после отключения вводного рубильника/автомата) и проверки отсутствия напряжения указателем напряжения (с испытанной изоляцией (не более 6 мес. назад) и т.д.) или вольтметром, есть такой пункт в НПА, который гласит, что, мол, необходимо коснуться тыльной стороной ладони отключенные токоведущие части электроустановки. Звучит как бред, но из уст грамотных людей. Вот теперь и сомневаюсь. То ли меня этому не научили в учебном заведении, то ли они шутки шутят. |
|
|
11.3.2017, 20:51
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
блин, одна флудерня на форуме!..
Речь идет не о проверке отсутствия напряжения прикосновением, а о допуске бригады на рабочее место и демонстрации отсутствия напряжения на подготовленном рабочем месте, путем прикосновения к токоведущим частям Иначе говоря, когда уже всё отключено, отсутствие проверено и заземлено, выполнены все мероприятия по подготовке рабочего места, допускающий показывает бригаде путём прикосновения к токоведущим частям - смотрите ребята, напряжения нет, можно работать... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 17:42 |
|