Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Плавный пуск электродвигателя , Какая мощность трансформатора

Nail
сообщение 22.2.2017, 19:37
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем.
Мощность двигателя 160 кВт, номинальный ток 320 А, пусковой ток 2100 А. Нагрузка вентилятор.
Имеем устройство плавного пуска с номинальным током 590 А.
Вопрос: Из какого расчета подбираем ограничивающий ток т.е. ограничиваем пусковой ток, 300...500 (процентов от номинала). Может посоветуете почитать какой нибудь учебник.
Я понимаю так, пусковой ток выбираем в зависимости от мощности трансформатора и его загруженности, так чтобы во время пуска напряжение на других потребителях не просело ниже допустимого. И вообще, при каких кратностях двигатель не сможет запустится? А так же какое время пуска установить.
*Посоветуйте с чего начать, где что почитать?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Alex2505
сообщение 11.3.2017, 23:58
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 11.3.2017
Пользователь №: 51933



Почитайте каталог производителя данного ПЧ, так же у на данном ресурсе "Элексан электротехника" в разделе статии находил полезную инфу по УПП, ссылку дать не могу, меня забанят потом за рекламу)). Самый верный способ почитать мануалы плавного пуска что у Вас, там все написано.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 1:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены