Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

магистральные стояки к этажному щитку многоэтажного жилого дома

Латифов Хасан
сообщение 9.3.2017, 8:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 5.9.2016
Пользователь №: 49949



Добрый день. Можно ли прокладывать стояки спереди вентиляционной шахте
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 13.3.2017, 20:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7311
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Приточно-вытяжная находится в квартире, в фойе - дымоудаление. ЛХ, ЛК- подпор воздуха. Конструкция шахты не несущая, при работе дымоудаления температура сотни градусов. Крепление любого защищенного стояка выполняется к несущей конструкции здания.


--------------------