Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Система заземления TN-C-S , помогите советом

laps034
сообщение 21.3.2017, 19:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 36620



Привет форумчане, помогите разобраться с таким вопросом.
Сам электромонтажник,но что терзают меня сомнения.
По проекту положено сделать систему заземления TN-C-S.
С подстанции в щитовую здания приходит кабель ВВГ 4*25.
Рядом со зданием выполнен контур заземления и в щитовую заведена металлическая полоса, в будущем ГЗШ.
Все здорово и можно сделать систему заземления ТТ без лишних проблем, но в проекте TN-C-S.
Вот здесь то у меня и вопрос??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_100778_*_*
сообщение 23.3.2017, 7:09
Сообщение #2





Гости






Намудрил это писец. Согласно выложенной схемы, уже выполнено разделение РЕN проводника в ЩР. Провод РЕN приходящего кабеля нужно сажать на шину РЕ ЩР (она и является ГЗШ), а если не хватает этой шины для присоединений, то я бы вывел дополнительно на стену шину (соответственно соединив её с РЕ шиной ЩР) она будет являться продолжением ГЗШ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- laps034   Система заземления TN-C-S   21.3.2017, 19:06
- - Олега   Цитата(laps034 @ 21.3.2017, 19:06) Вот зд...   21.3.2017, 19:35
- - с2н5он   Цитата(laps034 @ 21.3.2017, 20:06) можно ...   21.3.2017, 19:42
- - laps034   Я теоретически понимаю что есть TN-C-S но дело не ...   21.3.2017, 19:45
- - Гость   Сразу видать неграмотного монтажника, не знающего ...   21.3.2017, 19:50
|- - laps034   Цитата(Гость @ 21.3.2017, 19:50) Сразу ви...   21.3.2017, 19:51
- - с2н5он   нет, PEN приходит на РЕ шину, далее проводники иду...   21.3.2017, 19:51
- - Гость   с2н5он, заканчивай давать советы, если не хочешь н...   21.3.2017, 19:56
|- - laps034   Цитата(Гость @ 21.3.2017, 19:56) с2н5он, ...   21.3.2017, 20:02
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 21.3.2017, 20:56) с2н5он, ...   21.3.2017, 21:19
- - Roman D   Делай всё по чертежу, и не будет 3,14здежу. Иначе...   21.3.2017, 20:23
- - zendo057   Одни обиды,проект выложите.   21.3.2017, 20:47
- - kotpikot   Уважаемый laps034 , систему TN-C-S правильно будет...   22.3.2017, 8:40
|- - laps034   Цитата(kotpikot @ 22.3.2017, 8:40) Уважае...   22.3.2017, 23:39
|- - Олега   Цитата(laps034 @ 22.3.2017, 23:39) Кабель...   23.3.2017, 7:52
|- - kotpikot   Цитата(laps034 @ 22.3.2017, 23:39) И еще ...   23.3.2017, 9:06
|- - laps034   Цитата(kotpikot @ 23.3.2017, 9:06) по каб...   24.3.2017, 8:59
|- - 100778   Цитата(laps034 @ 24.3.2017, 8:59) в ВРУ з...   24.3.2017, 12:32
|- - kotpikot   Цитата(laps034 @ 24.3.2017, 8:59) Уже всю...   24.3.2017, 16:06
|- - laps034   Цитата(kotpikot @ 24.3.2017, 16:06) На да...   24.3.2017, 21:53
|- - kotpikot   Цитата(laps034 @ 24.3.2017, 21:53) Т.е. е...   27.3.2017, 15:55
- - Pantryk   У вас подстанция встроенная/пристроенная? Почему к...   22.3.2017, 9:04
- - 100778   Обратитесь к ПУЭ пункт 1.7.3 там чётко все расписа...   22.3.2017, 12:46
|- - kotpikot   Цитата(100778 @ 22.3.2017, 12:46) Обратит...   22.3.2017, 12:58
|- - Гость_100778_*   Цитата(kotpikot @ 22.3.2017, 12:58) прочи...   22.3.2017, 22:19
- - Гость   Для laps034 Система ТТ применяется в исключительн...   22.3.2017, 13:07
- - Гость_100778_*   Намудрил это писец. Согласно выложенной схемы, уже...   23.3.2017, 7:09
|- - Гость_Laps034_*   Цитата(Гость_100778_* @ 23.3.2017, 7:09) ...   23.3.2017, 7:22
|- - Гость 100778   [quote name='Гость_Laps034_*' date='23...   23.3.2017, 9:04
|- - Гость 100778   Цитата(Гость_Laps034_* @ 23.3.2017, 7:22)...   23.3.2017, 9:25
- - Pantryk   Направьте проектировщику схему существующей по фак...   24.3.2017, 9:33


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 4:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены