Привет форумчане, помогите разобраться с таким вопросом.
Сам электромонтажник,но что терзают меня сомнения. По проекту положено сделать систему заземления TN-C-S. С подстанции в щитовую здания приходит кабель ВВГ 4*25. Рядом со зданием выполнен контур заземления и в щитовую заведена металлическая полоса, в будущем ГЗШ. Все здорово и можно сделать систему заземления ТТ без лишних проблем, но в проекте TN-C-S. Вот здесь то у меня и вопрос?? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_100778_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Намудрил это писец. Согласно выложенной схемы, уже выполнено разделение РЕN проводника в ЩР. Провод РЕN приходящего кабеля нужно сажать на шину РЕ ЩР (она и является ГЗШ), а если не хватает этой шины для присоединений, то я бы вывел дополнительно на стену шину (соответственно соединив её с РЕ шиной ЩР) она будет являться продолжением ГЗШ.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Laps034_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Намудрил это писец. Согласно выложенной схемы, уже выполнено разделение РЕN проводника в ЩР. Провод РЕN приходящего кабеля нужно сажать на шину РЕ ЩР (она и является ГЗШ), а если не хватает этой шины для присоединений, то я бы вывел дополнительно на стену шину (соответственно соединив её с РЕ шиной ЩР) она будет являться продолжением ГЗШ. Разделение по факту не выполнено. На стену шину крепить нельзя, можно ли сделать через такой распределительный блок, а его спрячу в распредкоробку. В ЩР место только на расключение приходящих групп. Потому и решил так выйти из положения. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |