Добрый день, профессионалы!
Подскажите пожалуйста или укажите ссылочку на нормативы ( главным образом интересует периодичность) по замерам в производственных и бытовых помещениях: 1. сопротивления изоляции эл. проводки 380/220 В; 2. замеров петли фаза-ноль 3. металлосвязи ; 4. прогрузка автоматов в электрощитах. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Все данные взяты из ПТЭЭП в соответствии с требованиями главы 3.6. Все сроки определяет технический руководитель предприятия на основании прил.3 ПТЭЭП с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий:
1. особо опасные помещения и наружные электроустановки 1 раз в год, остальные 1 раз в 3 года (табл.37 прил. 3.1) 2, 3 и 4. устанавливается на основе рекомендаций заводских инструкций на аппараты защиты, с учетом местных условий в соответствии с утвержденным графиком ППР (капитальный ремонт, текущий ремонт или профилактические испытания в межремонтный период). Обычно все эти испытания совмещают по срокам с периодичностью испытаний сопротивления изоляции (один раз в год или 3 года) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |