Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение однофазного генератора по TN—S

protector
сообщение 19.3.2017, 14:45
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Прикрепленное изображение
. Привет, форум. Прошу поделиться мнением по поводу включения генератора согласно приведенной схеме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 24.3.2017, 1:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3758
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



В конечном итоге приходим к неутешительному выводу: удовлетворить требованиям всех нормативных документов в полной мере не получится, поскольку они противоречат друг другу. Начнём с того, что в ПУЭ отсутствует понятие PEL-проводник (про него почему-то забыли). Во-вторых, ТС судя по названию темы, хотел получить однофазную систему TN-S, однако требования ГОСТ Р 50571-4-44-2011 не предусматривают такого варианта.
В результате длительных дебатов всеобщими усилиями разработана схема непонятно какой системы, которую я попытался изобразить здесь:
[attachment=49881:Gen_L.png]
Насколько я понял, всё зависит от положения переключателя источников питания: если включено питание от сети - получается система TN-C-S (это факт), но если включено питание от генератора, то получается "чёрт-те что и сбоку бантик", поскольку заземлять один из выводов генератора в непосредственной близости от него, как этого требуют ПУЭ в системах TN, запрещает ГОСТ Р 50571-4-44-2011, хотя в самом ГОСТе такая схема в трёхфазном варианте называется TN-S (!) Но там и слепой видит, что нейтрали источников не заземлены, в таком случае о какой системе TN вообще может идти речь? Или я что-то не "догоняю", или, как говорил М.М.Жванецкий, "надо что-то в консерватории подправить"...

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.8.2017, 14:07


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.3.2017, 3:18
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17699
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 24.3.2017, 1:53) *
Или я что-то не "догоняю", или, как говорил М.М.Жванецкий, "надо что-то в консерватории подправить"...

Надо догонять.. Хотя бы основополагающий ГОСТ 30331.1 перечитать.

Цитата(Ваня Иванов @ 24.3.2017, 1:53) *
.. удовлетворить требованиям всех нормативных документов в полной мере не получится, поскольку они противоречат друг другу. Начнём с того, что в ПУЭ отсутствует понятие PEL-проводник (про него почему-то забыли)

Забыли - это не противоречие.

Цитата(Ваня Иванов @ 24.3.2017, 1:53) *
Во-вторых, ТС судя по названию темы, хотел получить однофазную систему TN-S, однако требования ГОСТ Р 50571-4-44-2011 не предусматривают такого варианта.

Что вы ухватились за этот специфический ГОСТ. См. прежде всего 30331.1, там всё есть.

Цитата(Ваня Иванов @ 24.3.2017, 1:53) *
В результате длительных дебатов всеобщими усилиями разработана схема непонятно какой системы, которую я попытался изобразить здесь..

Это ваша схема, авторская icon_smile.gif не приписывайте её коллективу (на основании пары замечаний).
Вы снова изобразили непонятку. Почему после коммутационных аппаратов у вас опять буковки, черточки.. Нет уж увольте от соучастия в винегретах.

Цитата(Ваня Иванов @ 24.3.2017, 1:53) *
.. но если включено питание от генератора, то получается "чёрт-те что и сбоку бантик", ..

Какой такой бантик ? icon_smile.gif Получается та же самая TN-C-S.

Цитата(Ваня Иванов @ 24.3.2017, 1:53) *
.. запрещает ГОСТ Р 50571-4-44-2011..

50571-4-44 - только если помехи замучили.
А про кривой 50571-4-44 я по секрету вам шепну. Там процветает "система TN-S, начиная от ввода в установку" icon_cool.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- protector   Подключение однофазного генератора по TN—S   19.3.2017, 14:45
- - Pantryk   Мое скромное мнение, что очень даже хорошая схема....   20.3.2017, 9:21
- - gomed12   Я бы немного изменил схему. Раздельные нули у Г ...   20.3.2017, 10:20
- - Pantryk   Тогда IT получается при работе от генератора. А во...   20.3.2017, 11:12
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 20.3.2017, 11:12) .. А в...   20.3.2017, 14:03
|- - gomed12   Цитата(Pantryk @ 20.3.2017, 11:12) Тогда ...   25.3.2017, 12:45
- - Pantryk   Если это по рисунку, тогда да, просто там ГЗШ подп...   20.3.2017, 16:09
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 20.3.2017, 16:09) Если э...   20.3.2017, 22:58
- - Shura_with_KINEF   Подозреваю, что на самом деле в генераторе перемыч...   20.3.2017, 16:37
- - Pantryk   Я отдельностоящую использую, когда несколько ВРУ в...   21.3.2017, 9:14
- - Pantryk   Так никто PE или PEN не коммутирует - исключительн...   22.3.2017, 12:16
- - Гость   У данного генератора нет N, только L + L. О перекл...   22.3.2017, 17:37
|- - Олега   Цитата(Гость @ 22.3.2017, 17:37) У данног...   22.3.2017, 20:36
- - Pantryk   А с точки зрения электропбезопастности в нормально...   23.3.2017, 12:17
- - Pantryk   Теперь не прокатывает, потому, что в такой схеме у...   23.3.2017, 17:01
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 23.3.2017, 17:01) Теперь...   23.3.2017, 17:31
- - Pantryk   ЦитатаЭто можно переобозначить. Так переобозначени...   23.3.2017, 17:37
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 23.3.2017, 17:37) Так пе...   23.3.2017, 17:39
- - Pantryk   По поводу ЭМС совместимости, схема ТС этому удовле...   23.3.2017, 17:42
- - Олега   Еще по-мелочи. На втором рисунке, как и на первом ...   23.3.2017, 17:58
- - Pantryk   Схема ТСа из п.1 с учетом применения двухполюсного...   24.3.2017, 9:25
- - Незваный   Вам Ваня привёл ссылку о "безошибочном" ...   25.3.2017, 9:31
- - Гость   Пусть Ваня лично приведет ошибки и их обоснование....   25.3.2017, 10:01
- - Гость   Уважаемый Ваня Иванов! С большим нетерпением ж...   25.3.2017, 15:15
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость @ 25.3.2017, 15:15) С больши...   26.3.2017, 12:36
- - Гость   Слабак, своего мнения об ошибках нет. Доказательст...   26.3.2017, 23:18
- - off.open   Цитата(Гость @ 26.3.2017, 23:18) Слабак, ...   27.3.2017, 7:56