Доброго всем времени суток!
Сегодня возник спор с коллегой.Суть же такова: Не пострадает ли качество скрутки,если соединяемые 3 провода имеют следующие сечения: 2провода -1,5 кв.мм 1провод -4 кв.мм Я ничего не имею против скруток,которые сделаны проводами одного сечения(до 6 кв.мм) и количеством не более 4-5 в одной скрутке.Так же,я ничего не имею против соединения вышеуказанным способом проводов разных сечений,если они отличаются по толщине не больше,чем на одну ступень(например,1 кв.мм - 2,5 кв.мм или 2,5 кв.мм-4 кв.мм).Но вот разница в толщине между 2-мя проводами по 1,5 кв.мм и 1-им 4 кв.мм,меня смущает.В подобных случаях я предпочитаю обходиться клеммными зажимами.(За многие годы работы приходится сталкиваться с тем,что чаще подгорают скрутки или слишком "толстые"-более 5 проводов,или выполненные проводами разных сечений,не говоря уже о соединении вместе жёстких и гибких проводов). Хотелось бы узнать мнения практиков по этому вопросу. PS. Предвосхищая гневные окрики знатоков ПУЭ,хочу сразу их предупредить: да,я знаю,что соединения проводов скруткой запрещены,без последующей их пайки,опрессовки или сварки ![]() -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7365 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Современные скрутки с помощью СИЗов, КИЗов позволяют вместе со скручиванием соединяемых проводов, наложить сверху еще одну общую контактирующую со всеми проводниками сталистую пружину (СИЗ) или неразборный сжим (КИЗ).
В ситуации, когда контактируют провода разных сечений, большего сечения, из которых является подводящим, а меньшие отводящими ЭЭ, такому контактному соединению должны предъявляться повышенные требования. В этом соединении каждый проводник расчитан на свою нагрузку, т.е. контактирующая площадь каждого проводника с поверхностью провода большего сечения, должна быть не меньше сечения самого проводника. Не должен течь ток, для отдельно взятого проводника, по другим проводникам, иначе в номинальном режиме контактное соединение будет греться из-за дефицита сечения в соединении. Такое контактное соединие имеет недостатки: 1. Невозможно контролировать контактную поверхность прилегания скручиваемых проводов. 2. При нагревании соединения увеличивается переходное сопротивление, что приводит к еще большему нагреву. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.2.2008 Пользователь №: 10489 ![]() |
Современные скрутки с помощью СИЗов, КИЗов позволяют вместе со скручиванием соединяемых проводов, наложить сверху еще одну общую контактирующую со всеми проводниками сталистую пружину (СИЗ) или неразборный сжим (КИЗ). А КИЗов то больше нет - их уже давно сняли с производства, одни СИЗы остались. Хорошая штука клемники wago, ими легко и надёжно можно соединять любое количество провода сечением от 0,5 до 4. К любой скрутке отношусь как к самогонке непонятного производства, когда и водочка хорошая есть. А ещё раньше на медведя с рогатиной ходили, а сейчас ружья есть - вроде как понадёжней. А чего это вы тут на дрын 95 волосок чуть ли не 0,5 накручиваете и о какой то долговременной надёжности рассуждаете? Такое варварство встречается только на Русских стройках при соединении времянки к щитку на улице. Стоит такое произведение искуства - рога в разные стороны, без космического скафандра не подойдёшь! Так это временное соединение называется одним, всем известным словом - сопли, которе его как нельзя лучше и характеризует. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2006 Пользователь №: 2460 ![]() |
Хорошая штука клемники wago, ими легко и надёжно можно соединять любое количество провода сечением от 0,5 до 4. К WAGO у меня двойственное отношение. Помимо достоинств,у этого клеммника есть и недостатки: 1.Неразборность соединения.(попробуйте вытащить из клеммника WAGO провода при демонтаже) 2.Маленькая площадь контакта.(не поленитесь:разберите и посмотрите) 3.Малейшая неровность вставляемой в клеммник жилы ухудшает и без того,не идеальный контакт. Ради справедливости замечу: все вышеперечисленные недостатки критичны лишь при нагрузках,близких к максимально допустимым,заявленных производителем-20 А. Клеммниками WAGO,рассчитанными на другие токи,лично я не пользовался.Поэтому ничего о них утверждать не берусь. Свои выводы сделал на основании только личного опыта. Благодарю за внимание. -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
|
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
1.Неразборность соединения.(попробуйте вытащить из клеммника WAGO провода при демонтаже) ... 3.Малейшая неровность вставляемой в клеммник жилы ухудшает и без того,не идеальный контакт. 1. Открою серет. Просто надо, вытягивая провод из WAGO, покручивать его слегка (на 1/8 - 1/4 оборота) вокруг оси. 3. WAGO предусматривает монтаж свежеоткушенного и свежезачищенного проводника. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2006 Пользователь №: 2460 ![]() |
1. Открою серет. Просто надо, вытягивая провод из WAGO, покручивать его слегка (на 1/8 - 1/4 оборота) вокруг оси. Ваш вариант применим для одиночного провода.Не думаю,что подобным способом можно извлечь из клеммника,скажем,4 жилы. -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |