Замена ввода в квартиру |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замена ввода в квартиру |
Гость_Гость_fakel_*_* |
19.2.2008, 16:25
Сообщение
#1
|
Гости |
Хочу подключиться отдельным 3х жильным NYM-ом (фаза ноль земля) к шинам ВРУ. или хотя бы к вводу в подъезд, т.к. в щитках срань кромешная, скрутка на скрутке, постоянно фаза отгорает. Электрики упираются, говорят низзя, аргументы типа
1. А ты что, особенный? 2. Подключишься, другие тоже захотят 3. Туманные рассуждения о балансе фаз и его нарушении в случае такого подключения 4. Не предусмотрено планом 5. Какие-то бяки с системой зануления. Врут? Если нельзя, то можно хотя-бы подключится к более надежной фазе в щитке? Ну не повезло мне с фазой... |
|
|
Гость_ZavGar_* |
19.2.2008, 17:49
Сообщение
#2
|
Гости |
Хочу подключиться отдельным 3х жильным NYM-ом (фаза ноль земля) к шинам ВРУ. или хотя бы к вводу в подъезд, т.к. в щитках срань кромешная, скрутка на скрутке, постоянно фаза отгорает. ...Если нельзя, то можно хотя-бы подключится к более надежной фазе в щитке? Ну не повезло мне с фазой... Ввод в дом может оказаться не в Вашем подъезде, и даже не в соседнем. Сколько кабеля и какого сечения потребуется? Как подключить счётчик, не нарушая пломб? Скрутка на скрутке - где? На фазах стояка? На нулевом проводе? Или отводы к абонентам? Где отгорает? Состояние "срань кромешная" - типична для отечественной электропроводки, но "причесать" этажный щиток - проще и дешевле. Сам "причёсывал". Если соседи - вменяемые, они потерпят полчаса без света. За это время запросто можно сделать надёжные отводы от фаз, зануления, рубильники и автоматы. "Орехи" - великая вещь. Без нагрузки, но под напряжением работать можно. Если нервы в порядке и руки не дрожат. А под это дело - и подключить свою квартиру к более надёжной фазе (по крайней мере - к той, на которой повыше напряжение). Естественно, перед этим всем - предупредить соседей. Как правило, если до них доходит, что надёжность электроснабжения улучшается, и им это ни копейки не стОит, недовольства не бывает. Даже в ЖЭК не "стучат". Лучший вариант - поставить за свой счёт в этажный щиток DIN-рейку и навесить на неё новые автоматы и нулевые шины для всех (3-х - 4-х квартир). Недорого, но для "умиротворения" соседей вполне эффективно. Ну, а если стояк гнилой, то тут уже ничего не поделаешь. Скидываться всем подъездом и "нести в клюве" ЖЭКовским электрикам, чтобы от шкафа весь стояк заново прокинули. А это (в зависимости от этажности и наличия электроплит) - от 35 до 95 квадрат на фазу + ноль (ПВ или АПВ). |
|
|
20.2.2008, 2:07
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2006 Пользователь №: 2460 |
"Орехи" - великая вещь. Здесь я с Вами полностью согласен. Цитата Без нагрузки, но под напряжением работать можно. Если нервы в порядке и руки не дрожат. Никогда и никому не посоветую работать под напряжением!!! Тем более-в гнилых стояках! Был у нас такой случай: электрик менял вводной кабель от "древнего" этажного щитка в квартиру. Казалось,какая может быть опасность?Плёвое дело! Так вот: просовывая новый кабель в отверствие э.щитка коллега чуть потревожил "змеиный клубок" старых проводов и скруток,идущих на соседние квартиры. Вдруг-хлопок,сноп искр и горящая изоляция стояковых проводов.Защита,кстати,не сработала. Итог: электрик с ожогами руки и лица-в больнице,этажный щит-выгорел. Начали разбираться... Оказалось,что на одной из старых скруток грелся контакт(какой-то умник соединил алюминий с медью),х/б изоляция полностью выгорела.И когда электрик пошевелил старые провода,эта самая скрутка коснулась заземлённой стенки этажного щита.Вот Вам и ... Цитата Без нагрузки, но под напряжением работать можно. Если нервы в порядке и руки не дрожат. Прекрасно понимаю,что бывают ситуации,когда приходится работать и под напряжением.Но рисковать или не рисковать-личное дело каждого.Давать же подобные советы другим-считаю некорректным. Кстати, об "орехах".Если уже никак невозможно отключить стояк,то безопаснее,по рекомендациям моих коллег(ибо сам не пробовал), будет пользоваться вот этими изделиями: Ссылка -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
|
|
|