Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Молниезащита торговоразвлекательного центра , Помогите разобраться

rombik
сообщение 15.2.2008, 14:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 15.2.2008
Пользователь №: 10481



Имеем торговоразвлекательный комплекс в Москве. размеры 140х60х16 м. железобетон, с шагом колон 6 м. каркас уже стоит и использовать существующее армирование нет возможности. По проекту основываясь сугубо на СО 153-34*** решено так - молниеприемная сетка с ячейкой 12х12, опуски по колоннам через 12м к полосе в земле по периметру всего здания. Материал и работа стоят денег. Уроиень защиты от ПУМ почемуто взян II хотя как его брать мне не понятно. Кол-во опусков то же не обосновано. Будет ли достаточно 2ух к примеру ? И полоса по периметру в земле, этож надо будет рыть и т.д - можно ли забить электроды в землю в паре мест допустим ? С нетерпением жду совета.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 20.2.2008, 9:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7255
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Чем больше надежность, тем выше вероятность прорыва защиты.

Ошибочка.
Конечно же здесь наоборот.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rombik   Молниезащита торговоразвлекательного центра   15.2.2008, 14:38
- - savelij   ЦитатаКол-во опусков то же не обосновано. Будет ли...   15.2.2008, 14:54
- - rombik   Цитата(savelij @ 15.2.2008, 14:54) Странн...   15.2.2008, 15:52
- - savelij   Молниезащиту сдавать будете? Тогда лучше не отступ...   15.2.2008, 16:52
- - rombik   Спасибо за ответ. И самый последний вопрос как все...   15.2.2008, 17:24
- - gomed12   Все же СО 153-34.21.122-2003 является сугубо для и...   15.2.2008, 20:06
- - Олега   "категория молниезащиты по СО ??? " ...   18.2.2008, 15:07
- - gomed12   ЦитатаНу, а как по РД? По табл. 1 РД выбирается ка...   18.2.2008, 17:16
- - Олега   Смёшненький какой-то выбор. Может и не часто трахн...   18.2.2008, 19:11
- - gomed12   Для 3 категории достаточно защиты непосредственно ...   18.2.2008, 20:57
- - Олега   Выбрал категорию. 3. Надежность 0,90 Смотрю в табл...   19.2.2008, 12:40
- - gomed12   Цитата...а там 0,9; 0,99; 0,999 Как средь этих циф...   19.2.2008, 17:45
- - Олега   Стало быть категория определяет минимальную надежн...   19.2.2008, 21:43
- - gomed12   ЦитатаЧем больше надежность, тем выше вероятность ...   20.2.2008, 9:43


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 17:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены