Здравствуйте!
Как-то приходилось сталкиваться с трансформаторами с защитой от ферромагнитного резонанса. Вот хотелось бы узнать: 1. какой вред наносит ферромагнитный резонанс эл. сетям и эл.установкам? 2. как эта защита реализована(вроде она реализуется отдельной схемой в которой этот транс используется) Спасибо! -------------------- Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
|
|
|
20.2.2008, 10:11
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
По работе в ПЭС припоминается одна ситуация, так и оставшаяся неразъясненной.
Стандартная двухтрансформаторная подстанция 110/35/6 кВ. По 35 кВ схема тоже стандартная: две системы шин 35 кВ работают раздельно, каждая от своего трансформатора (ШСВ-35 кВ отключен), достаточно разветвленная сеть 35 кВ (по две отходящих линии 35 кВ от каждой системы шин). Трансформаторы напряжения в то время тоже были обычные - ЗНОМ-35. Средств компенсации емкостного тока не предусмотрено. Так вот, несколько раз в год наблюдалось следующее: на одной из систем шин 35 кВ фазные напряжения по всем трем фазам внезапно повышались практически до линейного значения (причем никакой системы не наблюдалось, в один раз бяка могла произойти на 1 СШ, в следующий раз - на 2СШ). Неопытные диспетчеры ПЭС (и я тоже был среди них) в первый раз в такой ситуации впадали в ступор, но умудренные опытом женщины-ДЭМ подсказывали, что "лечить" нужно кратковременным включением ШСВ-35 кВ, что успешно и делалось. После замены ТН на НАМИ-35 уже пару лет такая ситуация не наблюдается. Могло ли это быть как-то связано с феррорезонансом? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 23:59 |
|