Питание потребителей 4 жильным кабелем в системе TNCS , Это нарушение или допускается ?

VDJMAR
сообщение 27.3.2017, 15:49
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 5.4.2012
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813



на вводе в Торговый центр система TNCS.

от ВРУ идет 4 жильный кабель 4 на 185 до потребителя\арендатора (ресторан общественное питание) и заходит к нему в щит.

в Щиту шина ноль и шина земля объеденены перемычкой. у вводного кабеля ресторана нет пятой жилы земли. но от земляной шины подключены все металические корпуса бытовой техники, моек, шкафов.

1)Допускается ли так подключать к pen шине металические конструкции и бытовукю технику потребителя после ВРУ в системе TNCS ?

2)Это считается рабочее заземление ( зануление ) всех корпусов ?

Сообщение отредактировал VDJMAR - 27.3.2017, 16:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dyushes
сообщение 1.4.2017, 17:57
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 10.1.2011
Из: Московская обл.
Пользователь №: 20998



Строго говоря вы описали TN-C-систему. Я, обычно, рекомендую энергетикам делить шину на 2 (при невозможности установить вторую): РЕ и N. РЕN подключаем к РЕ-защитный проводник, а N-рабочий. А от них идет пятипроводка. У вас не описана TN-C-S-система, где идет деление на пятипроводку? Если, идет 4х проводка от щита, то она разделяется у потребителя "в какой-то ее части" (ПУЭ 1.7.3), а эта шина PEN, и от нее отходят PEN- проводники.
По первому вопросу. Все сделано правильно вы уравниваете потенциалы на вводе (При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ и PEN – проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах (ПУЭ 7 изд. п. 1.7.61).
По второму вопросу. Если, от ВРУ отходит 4х-проводный кабель и не разделяется у потребителя, а PEN-проводник используется в качестве рабочего и защитного нуля то это TN-C-система (запрещена после реконструкции ПУЭ 7 изд. п. 1.1.1)

Сообщение отредактировал Dyushes - 1.4.2017, 18:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 11:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены