Подскажите, кто сталкивался с таким вопросом:
Имеется ИБП Delta amplon 5000VA и ПО UPSentry Smart 2000, в котором имеется функция "Проверка полноты заряда батареи". Хотелось бы уточнить: 1. При запуске данной проверки, ИБП от сети не отключается, но нагрузка запитана от батарей? 2. До какого момента происходит разряд и отключается ли нагрузка (хоть и кратковременно) в конце проверки? 3. Повлияет ли проверка на отображение адекватного времени на дисплее ИБП? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Прочел вашу инструкцию. Смущает, что в инструкции по мнемосхеме фигурируют зеленые и красные обозначения, а вы говорите про желтые. Возможно просто цвет не тот, но может это не совсем нормальный режим? У вас сейчас нагрузка запитана? По мануалу там определенная последовательность должна быть для включения на параллельную работу. Если оно все погасло, то возможно не восстановилась полная схема питания. Красный диод на байпасе горит пока не включено питание Q4S - это для одиночного ИБП. В Параллельной схеме он включается одним из первых и потом должен пройти тест байпаса. Если на самом ИБП Q4S включен, то скорее всего накрылся байпас. Но в любом случае прочтите какие события были на всех трех ИБП.
Сообщение отредактировал Pantryk - 4.4.2017, 1:08 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 18:47 |
|
![]() |