Помогите, что можете сказать по этой векторной диаграмме, заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
В подобном случае (непонятный/неизвестный характер нагрузки потребителя) проблему решает только искусственная нагрузка-
классика - ТЭН 5 кВт в ведре с водой. Проблемы могут доставить большие ТТ 2000/5 и выше, некоторые счетчики не отображают углы на ВД ниже определенного значения тока, тогда только ВАФ рулит. Пофазная прогрузка с просмотром векторки, с понятно, отключением штатной нагрузки потребителя. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 4.4.2017, 6:39 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |