![]() Векторные диаграммы анализ и помощь , анализ и помощь по уже снятым векторным диаграммам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Векторные диаграммы анализ и помощь , анализ и помощь по уже снятым векторным диаграммам |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2017 Пользователь №: 52085 ![]() |
Помогите, что можете сказать по этой векторной диаграмме, заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2017 Пользователь №: 52085 ![]() |
Скажите Roman D то есть не зная этих данных (характеристик сил. и изм. тр.) на векторку нет смысла смотреть так получается?...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10977 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Скажите Roman D то есть не зная этих данных (характеристик сил. и изм. тр.) на векторку нет смысла смотреть так получается?... Во-первых, я вижу крайне малый ток, что означает, что счетчик может сидеть за пределами погрешности. Рабочий ток счетчика составляет 5 А, не так ли? Ктр ТТ в счетчик вбивается или нет? Во- вторых, сдвиг фаз на 60° очень похож на результат ошибки подключения трансформаторов тока - как по фазировке, так и по полярности. Так что берём прозвонку, гасим клиента и проверяем правильность узла учёта. Я боюсь там не ТТ...счетчик 5-100 А..получается же что это счетчик прямого включения ..верно? Ну никто так далеко насквозь не видит; можно было и подсказать? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 21:01 |
|
![]() |