Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2017 Пользователь №: 52085 ![]() |
Помогите, что можете сказать по этой векторной диаграмме, заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2017 Пользователь №: 52085 ![]() |
НИР, там небольшой фидер 12 ТПушек и еще счетчик на фидаре который всё считает..так вот потери на фидере за сутки 10-12 % где то 200-300 кВт....две ТПушки проверены там всё норм подозрение на потребительские ТП...вот из них выбрал кривые ВД и прислал Вам...есть идея поставить контрольный счетчик на эти 10 потребительских ТП (ПКУ)
На 5 диаграмме из поста 36 напряжение по фазе С почти 260В. Либо там проблемы с нулем, либо это из-за несимметричной нагрузки трансформатора На фидере 10кВ? Сумма не сходиться с учетом по 10 кВ? А у абонентов учет по 0,4? Вы учитываете потери в трансформаторах? Фидер 6 кВ...потери им выставляются в расчет к потреблённым кВт.. и да у абонентов учет по 0,4 кВ |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |