Подскажите, кто сталкивался с таким вопросом:
Имеется ИБП Delta amplon 5000VA и ПО UPSentry Smart 2000, в котором имеется функция "Проверка полноты заряда батареи". Хотелось бы уточнить: 1. При запуске данной проверки, ИБП от сети не отключается, но нагрузка запитана от батарей? 2. До какого момента происходит разряд и отключается ли нагрузка (хоть и кратковременно) в конце проверки? 3. Повлияет ли проверка на отображение адекватного времени на дисплее ИБП? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Pantryk,
Цвет светового диода относительно зеленый, больше желтый, а желтый -больше оранжевый, только красный -красный. Да, ладно с этой цветопередачей. Большое спасибо за советы. Появилась уверенность в правильности действий. Работали по той же инструкции по эксплуатации (мануал) Главное - ура, заработало! Сначала вывели из работы ИБП с определенной последовательностью: отключение Q1-Q4S-QF1(АКБ ) перерыв 5-10мин- включение Q1-QF1-Q4S. При отключении сработал еще один байпас второго ИБП, но через 15-20сек восстановилась его нормальная схема. Работа первого ИБП после включение восстановилась через 30 сек. Пошел тест. Потом пошел заряд АКБ. Причины несработки (версия): при включении "недосрабатывает" QF1(АКБ), пришлось его два раза включать, первое включение было "легким" со слабым щелчком, рукоятка привода жестко не зафиксировалось в верхнем положении. Обошлись без "потерь" бюджета. Еще раз спасибо за поддержку. Удачи. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 19:52 |
|
![]() |