Питание потребителей 4 жильным кабелем в системе TNCS , Это нарушение или допускается ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Питание потребителей 4 жильным кабелем в системе TNCS , Это нарушение или допускается ? |
27.3.2017, 15:49
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 |
на вводе в Торговый центр система TNCS.
от ВРУ идет 4 жильный кабель 4 на 185 до потребителя\арендатора (ресторан общественное питание) и заходит к нему в щит. в Щиту шина ноль и шина земля объеденены перемычкой. у вводного кабеля ресторана нет пятой жилы земли. но от земляной шины подключены все металические корпуса бытовой техники, моек, шкафов. 1)Допускается ли так подключать к pen шине металические конструкции и бытовукю технику потребителя после ВРУ в системе TNCS ? 2)Это считается рабочее заземление ( зануление ) всех корпусов ? Сообщение отредактировал VDJMAR - 27.3.2017, 16:10 |
|
|
5.4.2017, 8:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Шахтёру и автору темы
Цитата 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники; Но вот в таких электроустановках, я бы и кабель 5-жильный использовал и шину заземления вдоль оборудования проложил, с которой это оборудование и соединил, пусть будет СУП, как-то спокойней. Что, впрочем, у меня в цехах и сделано. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 5.4.2017, 8:59 -------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 4:52 |
|