![]() АВР на контролере ats022 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() АВР на контролере ats022 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Итак дано:
ГРЩ по схеме два ввода с секционным, соответственно при аварии на одном из вводов, аварийный ввод выключается, секционный замыкается, вообщем классика. Собрано на ABB, АВ - Emaxы, АВР на базе контролера ATS022. АВР стоял в ручном режиме неизвестно сколько времени, ПНР якобы был, но до конца неизвестно. Схема АВР во вложении. Ситуация такая: при переводе АВР в автоматический режим, через час в систему диспетчеризации посыпались ошибки, при осмотре выявлено одновременное включение обоих вводов и секционного ![]() Переведено в ручной, секционный выключили. Вопросы такие? 1. Электрической блокировки, кроме как самого контролера, не вижу? Верно? 2. В таком случае обязательна мех. блокировка? 3. В какую сторону копать??? ![]() P.S. Собираюсь проверить схему, настройки контролера, после пощелкать в ручном режиме. Если все ок - в автоматическом режиме смоделировать аварии. Сообщение отредактировал Ant29 - 5.4.2017, 15:26
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 22:35 |
|
![]() |