В подъезде, в щитке, следом за счетчиком на мою квартиру стоит следующее устройство:
Это получается вводной дифавтомат? Я хочу от него провести в квартиру новый трехжильный медный кабель, взамен аллюминиевого старого и уже в квартире сделать щиток и новую проводку медью. Собираюсь вызвать электрика с УК, чтобы он провел мне кабель в квартиру. Какой диаметр кабеля нужно вводить в квартиру? 10мм. разрешит мне электрик заводить? Уже в самой квартире планирую поставить вводной автомат на 32А, от него кабелем 6мм. по щитку разводка, а дальше уже по квартире стандартно, 2,5мм на розетки, 1,5мм на свет. Просто много встречал мнений по поводу хотелок владельца квартиры и возможностью подъездного стояка, какая мощность дана мне на квартиру при таком вводном дифавтомате? А то часто пугают, "что мол никто не даст тебе ставить в квартире автомат на 32-40А, максимум 16-25А..." Научите на что могу рассчитывать, при разговоре с электриком с УК и что ему платить? Спасибо! |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3752 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Не, ничего там за флажком нету Уважаемый Ulij! Как же "ничего нету"? А вот эти две загогулины Вам ни о чём не говорят: Это стандартное обозначение тепловых и электромагнитных расцепителей, которые имеются в данном диффавтомате. Поэтому дублировать их функции особого смысла нет, о чём Вам уже было сказано выше. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 21:13 |
|
![]() |