В подъезде, в щитке, следом за счетчиком на мою квартиру стоит следующее устройство:
Это получается вводной дифавтомат? Я хочу от него провести в квартиру новый трехжильный медный кабель, взамен аллюминиевого старого и уже в квартире сделать щиток и новую проводку медью. Собираюсь вызвать электрика с УК, чтобы он провел мне кабель в квартиру. Какой диаметр кабеля нужно вводить в квартиру? 10мм. разрешит мне электрик заводить? Уже в самой квартире планирую поставить вводной автомат на 32А, от него кабелем 6мм. по щитку разводка, а дальше уже по квартире стандартно, 2,5мм на розетки, 1,5мм на свет. Просто много встречал мнений по поводу хотелок владельца квартиры и возможностью подъездного стояка, какая мощность дана мне на квартиру при таком вводном дифавтомате? А то часто пугают, "что мол никто не даст тебе ставить в квартире автомат на 32-40А, максимум 16-25А..." Научите на что могу рассчитывать, при разговоре с электриком с УК и что ему платить? Спасибо! |
|
|
||
10.4.2017, 23:46
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Не понимаю тонкости между ВН и АВ... Уважаемый Ulij! Выключатель нагрузки (ВН) - это, грубо говоря, обычный выключатель под DIN-рейку, у которого нет никаких расцепителей. У Вас же установлен автоматический выключатель (АВ), который имеет в своём составе тепловой и электромагнитный расцепители. Поэтому менять ничего не надо - этот АВ отлично справится с функцией ВН и даже более того, сможет защитить сеть от сверхтоков при КЗ или перегрузке, если вдруг откажет вводной диффавтомат. Плохо, что номинал этого АВ изначально выбран неправильно, поэтому ни о какой селективности не может быть и речи, скорее отработает вводной диффавтомат. Второй вопрос, а почему бы Вам не "посадить" под имеющееся УЗО 63А/30 мА ещё и розетки кухни (гр.3), электродуховку (гр.7) и водонагреватель (гр.9) - поверьте хуже от этого не будет! Всё равно вся эта нагрузка "сидит" на вводном диффавтомате на 25 А/30 мА, а так хоть какое-никакое резервирование будет... -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 5:29 |
|