![]() Помогите подобрать трансформатор , Употребляемая мощность всего оборудования 650кВт\час |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Помогите подобрать трансформатор , Употребляемая мощность всего оборудования 650кВт\час |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день всем! Обращаюсь за помощью в подборе трансформатора. Ситуация такая, арендуем на территории предприятия цех, устанавливаем компьютерное оборудование, 650 единиц, каждое будет употреблять 1кВт\час, бесперебойная работа 24 часа в сутки. Подключения трансформатора трехфазное.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
ТС, вам надо вместе с арендодателем разобраться, что у того с выделенной (разрешенной, максимальной), в общем мощностью прописанной в документах о технологическом присоединении.
Оттуда надо начинать плясать, нам отсюда не видно) Уважаемый гость 2, связи между наличием энергетика и договором энергоснабжения (договором купли-продажи электроэнергии(мощности) нет. Как нет согласования мощности с энергосбытом (гарантирующий поставщик, энергосбытовая компания). Давайте называть участников розничного рынка правильно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2315 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
ТС, вам надо вместе с арендодателем разобраться, что у того с выделенной (разрешенной, максимальной), в общем мощностью прописанной в документах о технологическом присоединении. Оттуда надо начинать плясать, нам отсюда не видно) Возможен и другой вариант: Арендодатель спрошает, а сколько тебе надо, тогда и будем смотреть есть у меня запас или нет. Вероятно от сюда и выкатился вопрос ТС. В любом случае ТС надо внимательно пересчитать свою хотелку, если выйдет на 600кВА, то с учетом своих потребителей по "1" категории, надо ставить КТП 2х630 типа 2КТП с АВР и раскидывать нагрузку на обе секции. Далее ТС надо определиться с категорией своих электроприемников, это будет 1 или 2, а может особая группа, наличие ИБП - централизованного или местных, необходимость установки дополнительных фильтров и т.д. ТС - эти и другие вопросы и задавали, что бы дать квалифицированный ответ. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 5:58 |
|
![]() |