Здраствуйте,Воздушнная линия 10 кВ протяженностью 5км сечение провода 70мм аллюминий.
Подключены трансформаторы 1000 кВа 1 шт,1600 кВа 1 шт,2500 кВа 1шт,все загруженны от 50%-75%
Можно ли еще подключить один 1000 кВа на эту линию?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 13.4.2017, 10:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7313
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Существующие трансформаторы работают в щадящем режиме, просто их догрузите на 15-20%, чем получать новые ТУ и нести финансовые затраты.


--------------------