Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление , Подключение заземляющих проводиков

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 13.4.2017, 6:24
Сообщение #1





Гости






добрый день!

Подскажи, пожалуйста, согласно каким требованиям проводники заземления подключаются кучно в одной точке? Почему не «размазывают» подключение проводников по всему контуру заземления
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
НИР
сообщение 13.4.2017, 7:55
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Для устройств РЗА (токовые цепи) - ПУЭ п. 3.4.23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.4.2017, 16:00
Сообщение #3





Гости






Цитата(НИР @ 13.4.2017, 7:55) *
Для устройств РЗА (токовые цепи) - ПУЭ п. 3.4.23

Читайте внимательно, о кучности заземления речь не идет. Всего лишь о заземлении в единственной точке.
3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока.
Для защит, объединяющих несколько комплектов трансформаторов тока, заземление должно быть предусмотрено также в одной точке; в этом случае допускается заземление через пробивной предохранитель с пробивным напряжением не выше 1 кВ с шунтирующим сопротивлением 100 Ом для стекания статического заряда.
Вторичные обмотки промежуточных разделительных трансформаторов тока допускается не заземлять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 11:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены