Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Фазировка трансформаторов , Фазировка трансформаторов

Гость_Гость_Leonid_*_*
сообщение 8.4.2016, 8:14
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, помогите разобраться в вопросе. После роконструкции ТП (замены 2 трансформаторов), решили сфазировать и по 6кВ и по 0,4 кВ. По 6 кВ все совпало так как ничего не меняли, но и по 0,4 так же ничего не меняли. Но при фазировке по 0,4, к примеру беру желтую вазу 1 трансформатора(Т1) и сверяю по очереди с фвзвми Т2 в итоге получаю - Желтая Т1 и Желтая Т2 = 220В; Желтая Т1 и Зеленая Т2 = 220В; Желтая Т1 и Красная Т2 = 380 В и так далее. Но если проверять каждый транс по отдельности то все хорошо между каждой фазой и землей по 220В, между фазами по 380. И есть одно замечание но оно ведь не должно играть роли - на 1 трансформаторе желтая фаза проходит через фазу А на трансе, зеленая через В, красная через С, а на 2 трансе желтая фаза проходит через фазу С на трансе, зеленая через В, красная через А. Но по логике если в этом косяк то зеленая фаза(средняя) как ни крути должна была совпасть. подскажите в чем может быть проблема, проверили вроде бы все и по 6 кВ и по 0,4 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 10.4.2016, 8:27
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Что тут рисовать? Раз между одноимёнными фазами 220, угол между ними - 60 градусов.
Значит, трансы - Д/Уо. Фазы наверху перекручены. Что ж вы ещё хотели?
Цитата
По 6 кВ все совпало так как ничего не меняли


и тут же:
Цитата
на 1 трансформаторе желтая фаза проходит через фазу А на трансе, зеленая через В, красная через С, а на 2 трансе желтая фаза проходит через фазу С на трансе, зеленая через В, красная через А.


Это что, фазировка?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 14.4.2017, 9:03
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Цитата(Roman D @ 10.4.2016, 9:27) *
Что тут рисовать? Раз между одноимёнными фазами 220, угол между ними - 60 градусов.
Значит, трансы - Д/Уо. Фазы наверху перекручены. Что ж вы ещё хотели?

А если между одноименными фазами 127 В? Очень напрашивается что угол 30 градусов и имеет место разная часовая группа (0)12-я и 11-я. Но оба с 0-ой группой.
Да, с одного уходит ~ 400-409 В, с другого ~ 380-384 В.
Трансы ТМ, 250 кВа, 10/0,4 кВ. Y/Yн - 0. По 10-ке получают питание от одного источника. 10-ка сфазирована.
Я конечно проверял между а1-а2, b1-b2, c1-c2. Попробую проверить a1-b2, b1-c2 ну и т.д.
Проблемы с контуром заземления, то есть с нулевым выводом (долго не обслуживались трансы, у одного масло через уплотнения изоляторов вытекло из расширителя icon_smile.gif ), может давать проблемы такого рода? Есть вероятность что больше 4 Ом сопротивление будет...но пока не проверял контур.
PS.
А ларчик просто открывался....
У одного часовая группа 0-я, у другого - 11-я. И весь секрет.
И да, включать можно, бахает интересно icon_biggrin.gif Правда меня спасла автоматика по 0,4, отключился вводной контактор icon_smile.gif успел отключиться.

Сообщение отредактировал DaaN - 14.4.2017, 13:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 0:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены