ГОСТ 14254–2015 , ГОСТ 14254–2015 следует исправить и переиздать

Y.Kharechko
сообщение 11.1.2017, 12:44
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



ГОСТ 14254–2015 следует исправить и переиздать
http://y-kharechko.livejournal.com/35855.html

Показаны некоторые ошибки, допущенные в ГОСТ 14254–2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)». Сделан вывод о необходимости его переиздания после исправления всех ошибок.

В частности, в ГОСТ 14254 допущена грубая методологическая ошибка, поскольку исключён подраздел 5.1 стандарта МЭК 60529, в котором даны краткие описания и определены степени защиты от доступа к опасным частям.

Сообщение отредактировал Y.Kharechko - 11.1.2017, 12:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 14.4.2017, 15:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3025
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата
«(электрическое) защитное ограждение ((electrically) protective barrier): Часть, предотвращающая доступ к опасным частям, находящимся под напряжением, с любого обычного направления».
В п. 195-06-15 ГОСТ Р МЭК 60050-195–2005 «Заземление и защита от поражения электрическим током. Термины и определения» указано: «защитное ограждение (электрическое) (electrically) protective barrier)».
В п. 826-12-23 ГОСТ Р МЭК 60050-826–2009 «Установки электрические. Термины и определения» указано аналогично: «(электрически) защитное ограждение ((electrically) protective barrier).
Даже на бытовом уровне понятно, что через барьер можно перепрыгнуть (например – бег с барьерами), а через ограждение нужно перелезть или пролезть через проделанную в нём «дырку». Некорректное применение термина «барьер» в ГОСТ 14254 противоречит требованиям к защите от поражения электрическим током, изложенным в ГОСТ IEC 61140, ГОСТ Р 50571.3 (см. http://y-kharechko.livejournal.com/4965.html ) и других стандартах.


Вы не правы, и ваш пример на бытовом уровне не к месту, это вам скажет любой филолог, и любой учитель русского языка. Я, к счастью, тоже не забыл русского языка.
Слово барьер это не перевод с английского слова barrier, а написание слова barrier кирилицей, что называется заимствованием. Переводом слова barrier на русский язык, как раз и является русское слово ограждение, ограда. Град - город "О" круг, окружение. А на бытовом уровне, уж кому как, в зависимости от длины ног и толщины живота: - Кому перепрыгивать, кому перелезать, кому пролезать и просачиваться.
Другое дело принимать это слово в наш язык или нет. Ну привыкли мы к компактному слову-заимствованию автомобиль, и как то уже не хочется возвращаться к самобеглой повозке. icon_smile.gif

Цитата
Термин "live part" переводится так: часть, находящаяся под напряжением.


От куда вы это взяли? Перевод live part - живая часть, какое под напряжением, где вы его взяли в этом словосочетании?
Другое дело, что какие то англоговорящие спецы в области электричества решили: - давайте длинное словосочетание "the part which is voltage" или что то подобное, заменим коротким термином "live part".
Так что это не перевод, а определение, и вы вместо компактного термина пытаетесь всучить нам его длинное определение, переведённое на русский. Вернее уже ... вместо якобы устаревшего термина токоведущая часть, целое словосочетание, да ещё с запятой внутри "часть, находящаяся под напряжением"

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 14.4.2017, 15:04


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Y.Kharechko   ГОСТ 14254–2015   11.1.2017, 12:44
- - Y.Kharechko   Письмо в Росстандарт см. http://y-kharechko.livejo...   12.1.2017, 14:05
- - Y.Kharechko   Ответ Росстандарта от 10.02.2017 http://y-kharechk...   12.2.2017, 9:29
- - Y.Kharechko   Анализ ответа Росстандарта от 10.02.2017 http://y-...   14.4.2017, 12:42
- - Shura_with_KINEF   Цитата«(электрическое) защитное ограждение ((elect...   14.4.2017, 15:02
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.4.2017, 15:0...   14.4.2017, 15:32
|- - Гость   Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.4.2017, 15:0...   15.4.2017, 7:54
- - Shura_with_KINEF   Ограждение ближе к оболочке, о чём собственно ГОСТ...   14.4.2017, 23:12
- - Shura_with_KINEF   А я ничего и не предлагал. Я просто против машинны...   16.4.2017, 17:44
|- - Гость   Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.4.2017, 17:4...   18.4.2017, 14:40
|- - Y.Kharechko   Цитата(Гость @ 18.4.2017, 14:40) Ты на Ю....   24.4.2017, 11:20
- - Гость сочувствующий   Извините, господа модераторы и администраторы сайт...   16.4.2017, 19:38
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 16.4.2017, 19...   17.4.2017, 2:20
- - Гость   Извините, господа модераторы и администраторы сайт...   16.4.2017, 21:30
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 16.4.2017, 21:30) ... где ...   17.4.2017, 7:45
- - Нэсочувствующий   Дифы, Узипы, Сипы, автоматы, умные дома, таймеры, ...   17.4.2017, 8:35
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Нэсочувствующий @ 17.4.2017, 8:35)...   17.4.2017, 11:40
- - Олега   Российский Петров открыл возможность использования...   17.4.2017, 9:26
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 17.4.2017, 9:26) Российски...   17.4.2017, 10:25
- - Гость   Конкретно - ГОСТ 14254 нужно переделать.   19.5.2017, 10:50
- - Y.Kharechko   ГОСТ 14254–2015: вопросы к Росстандарту http://y-k...   21.7.2017, 13:48
- - Гость   Росстандарт ответил на вопросы?   6.9.2017, 15:39
- - Y.Kharechko   Прислал очередную отписку, которую опубликую в бло...   7.9.2017, 9:58
- - Y.Kharechko   Ответ Росстандарта от 23.08.2017 https://y-kharech...   20.9.2017, 12:24
- - 1   Особенно позабавило в письме: разрабатывался экспе...   20.9.2017, 14:00
- - 2   И где таких экспертов откопали? ГОСТ 14254–96 сдел...   22.9.2017, 8:24
- - Y.Kharechko   Откопали таких, какие есть.   3.10.2017, 12:39
- - Y.Kharechko   Анализ ответа Росстандарта от 23.08.2017 https://y...   6.10.2017, 11:50