![]() Ошибка в квартирной проводке , Неправильный монтаж |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Ошибка в квартирной проводке , Неправильный монтаж |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 23721 ![]() |
Подрабатываю в местном ЖКХ электриком. За последний месяц три одинаковых случая.
Аварийная ситуация, отгорели квартирные провода от пакетника в этажном щитке. Обычно это одна двухжильная нитка меди или алюминия 2-4 мм2. Чистим и сажаем заново, "полярность" по боку. Включаем пакетник- пол хаты горит, пол хаты нет. Меняем "полярность" проводов на пакетнике- горит вся хата. Во всех трех случаях проводка была заменена на 100% Вопрос! Что можно перепутать и главное КАК выглядит такая ошибочная схема? И почему она так часто встречается? Собственные мысли ограничиваются "левым" нулем. Кстати провод заземления в квартирах отсутствует. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 3:04 |
|
![]() |