Подрабатываю в местном ЖКХ электриком. За последний месяц три одинаковых случая.
Аварийная ситуация, отгорели квартирные провода от пакетника в этажном щитке. Обычно это одна двухжильная нитка меди или алюминия 2-4 мм2. Чистим и сажаем заново, "полярность" по боку. Включаем пакетник- пол хаты горит, пол хаты нет. Меняем "полярность" проводов на пакетнике- горит вся хата. Во всех трех случаях проводка была заменена на 100%
Вопрос! Что можно перепутать и главное КАК выглядит такая ошибочная схема? И почему она так часто встречается? Собственные мысли ограничиваются "левым" нулем. Кстати провод заземления в квартирах отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
rosck
сообщение 17.4.2017, 11:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Где то есть левый ноль, причем эта часть с левым нулем не подключена к вводу. Иначе было бы КЗ. Три одинаковых, не один и тот же "специалист" делал проводку. Можно с помощью токо измерительных клещей определить такое подключение. Обхватите на вводе оба провода фазу и ноль вместе. В квартире должна быть включена нагрузка. Если имеется посторонний ноль клещи покажут разницу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 0:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены