Всем добрый день. Прошу консультации по счетчику Матрица NP73E.1-11-1
1. Программируется ли счетчик -импорт и экспорт эл. энергии считает в плюс? (или экспорт и импорт всегда раздельно)
2. Установить счет эл. энергии как сумму всех фаз т. е. (на 1 фазе импорт +200 Вт, на 2 фазе экспорт -- 100 Вт, счетчик подсчитает итого импорт +100 Вт).
(вопросы связанны с работой солнечных панелей и сетевого инвертора).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
yuoras
сообщение 19.4.2017, 7:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



импорт и экспорт всегда всегда считают с приростом, никогда ничего не отнимается.Импорт и экспорт это два разных значения, есть еще сумма (TotalActive) это уже третий показатель.
Во второму вопросу
счетчик посчитает 200Вт импорта и 100Вт экспорта и сумма 300Вт


--------------------