Всем добрый день. Прошу консультации по счетчику Матрица NP73E.1-11-1
1. Программируется ли счетчик -импорт и экспорт эл. энергии считает в плюс? (или экспорт и импорт всегда раздельно) 2. Установить счет эл. энергии как сумму всех фаз т. е. (на 1 фазе импорт +200 Вт, на 2 фазе экспорт -- 100 Вт, счетчик подсчитает итого импорт +100 Вт). (вопросы связанны с работой солнечных панелей и сетевого инвертора). |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
импорт и экспорт всегда всегда считают с приростом, никогда ничего не отнимается.Импорт и экспорт это два разных значения, есть еще сумма (TotalActive) это уже третий показатель.
Во второму вопросу счетчик посчитает 200Вт импорта и 100Вт экспорта и сумма 300Вт -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |