Народ, помогите с вопросом.

Залитая водой, два месяца назад, ШМА 1600А 400В, при проверке мегометром Е-31 (2500В +12С) фаза-ноль выдаёт 4Мом, но внутри ШМА слышен звук потрескивания. Можно ли сдавать в эксплуатацию несмотря на треск согласно ПУЭ п.1.8.40 ?

В этом же измерении коэф. абсорбции 1.09, что недопустимо, стоит ли это учитывать?

Хотя замерил кусок нормального сухого провода ПВС коэф. абс. 1.2. В практике кто-нибудь вводил в эксплуатацию кабеля с коэф. абс. ниже 1.3 ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
key
сообщение 19.4.2017, 20:28
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.12.2012
Пользователь №: 29761



Где же тогда применяется коэффициент абсобции?