Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Учитывать ли коэфф. абсорбции? , измерение сопротивления изоляции

key
сообщение 17.4.2017, 18:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.12.2012
Пользователь №: 29761



Народ, помогите с вопросом.

Залитая водой, два месяца назад, ШМА 1600А 400В, при проверке мегометром Е-31 (2500В +12С) фаза-ноль выдаёт 4Мом, но внутри ШМА слышен звук потрескивания. Можно ли сдавать в эксплуатацию несмотря на треск согласно ПУЭ п.1.8.40 ?

В этом же измерении коэф. абсорбции 1.09, что недопустимо, стоит ли это учитывать?

Хотя замерил кусок нормального сухого провода ПВС коэф. абс. 1.2. В практике кто-нибудь вводил в эксплуатацию кабеля с коэф. абс. ниже 1.3 ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
key
сообщение 19.4.2017, 20:28
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.12.2012
Пользователь №: 29761



Где же тогда применяется коэффициент абсобции?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 20.4.2017, 8:57
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 679
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(key @ 19.4.2017, 20:28) *
Где же тогда применяется коэффициент абсобции?

Коэффициентом абсорбции называется коэффициент диэлектрического поглощения, определяющий увлажнённость изоляции, и позволяющий решить вопрос о том, нуждается ли гигроскопическая изоляция того или иного оборудования в сушке. Исходя из определения, думаю понятно для чего он измеряется и где применяется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 8:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены