Привет всем.
Мужики, я тут попытался проанализировать почему для устранения наводок устанавливают RC-цепочки. Почему к примеру не ставят только резистор или только конденсатор. И вот что у меня получилось. Резистор получается вообще лишний элемент, только греется и если не правильно подобрана его мощность просто сгорает. Для снятия наводок достаточно только одного правильно подобранного конденсатора. Кто нибудь поддержит мою мысль? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
зачем что то изобретать
RC-фильтр CR-U-51C 110-240B AC для реле CR-U ![]() http://old.meandr.ru/texts/RC.html Сообщение отредактировал moshkarow - 21.4.2017, 20:27 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11016 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
RC-фильтр CR-U-51C 110-240B AC для реле CR-U Не согласен. Это индикатор включения реле переменного тока, устанавливающийся в "кроватку" рядом с оным. Нету там никаких наводок такой величины (160В) на прямом и коротком (200м) проводе. Напряжение на реле Uреле=Uпит*Rреле/(Rреле + R0). R0 -это сопротивление утечки (где угодно... ключ, провод..). При Uпит=220, Rреле=35к R0=13к получаетя напряжение на реле Uреле=220*(35/(35+13))=160в R0 нужно увеличивать, либо Rреле уменьшать, шунтируя его резистором( -, ~ ток) или конденсатором (~) Наводки бывают переменного тока, а не постоянного. Если реле тупо жужжало, а при подключении кондёра заработало, это явно реле постоянного тока. При подсчётах сопротивлений необходимо учитывать не только напряжение, но и то, что между "наводящей" и "наводимой" жилой присутствует ещё и емкостное сопротивление между жилами. Его тоже надо добавить в формулу. Я как-то хохмы ради подключал метров 100 кабеля ВВГ3Х1,5 (на барабане) в сеть одним концом к фазе и нулю и мерил напряжение на желто-зелёном конце. 110 В. Если отключить синий проводник от нуля, то 220. Сообщение отредактировал Roman D - 21.4.2017, 23:00 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |