Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как мне решить следующую проблему…
Установлен накопительный водонагреватель, к нему подключены три провода – фаза, ноль, заземление (прикручено к раме электрощитка). Водонагреватель соединяется с водопроводными трубами гибкими подводками в металлической оплётке. Проблема в том, что между водопроводной трубой и заземлением от электрощитка существует напряжение 6В, ток проходит по гибким подводкам от заземления в водопроводные трубы и эти подводки греются так, что начинает пахнуть горелой резиной. Подскажите, как мне устранить данную проблему? |
|
|
Гость_alex_* |
14.7.2005, 3:03
Сообщение
#2
|
Гости |
Я думаю проблемма в том,что вы не учли стиральную машину.Она даже если не работает,но включена в розетку...может давать разницу потенциалов.А вообще то в ванных комнатах есть такое понятие как зоны(0,1,2,3).И обычно стиралку и бойлер ставят в 3 зону,включают их только через УЗО(это обязательное условие) и выравнивание потенциалов+заземление(для более четкого срабатывания автоматов).И обязательно поставте автомат+ протяните отдельный кабель от щита (3жилы) и все это должно быть включено через УЗО!Не надо экономить на своей жизни.
|
|
|